Назад | Перейти на главную страницу

Назначение вентиляционных отверстий в верхней части стоечных серверов?

Редактировать: Из-за большого количества отрицательных голосов по этому вопросу я был бы признателен, если бы вы прокомментировали, почему, по вашему мнению, этот вопрос заслуживает этого. Я считаю, что вопрос явно задается о назначении этих вентиляционных отверстий. Мы очень ценим предложения и правки о том, как сделать это более ясным.

Серверы уже сложены, и все сделано согласно инструкциям производителя. Я не спрашиваю, правильно ли я делаю, я спрашиваю, почему. Возможно, вопрос относится к другому сайту по stack-exchange (изначально я думал о инженерный сайт, поскольку это инженерный вопрос, но предполагалось, что я найду здесь больше всего опыта по этой конкретной теме).


У нас есть серия стоечных серверов Dell, и некоторые из них имеют вентиляционные отверстия на верхней крышке. Это кажется немного странным, так как я ожидал, что они будут спроектированы так, чтобы их можно было штабелировать. Но если блоки предназначены для штабелирования, вентиляционные отверстия становятся бесполезными.

Я нашел похожий вопрос, Установка сервера в стойку с вентиляционными отверстиями наверху?, но ответы были сосредоточены на «не беспокойтесь об этом». Ну ... тогда зачем вообще эти отверстия? Может что-то при изготовлении крышек? Или для облегчения автоматической сборки?

Один из комментариев в том вопросе предложил прочитать инструкцию производителя. Я ничего не нашел на их.

Вот несколько изображений серверов (ну, фотографии той же модели, которые я нашел в интернете):

(Некоторым людям трудно угодить ...)

Скорее всего, это вентиляционные отверстия системы, которые подходят общее количество дизайн продукта. Пожалуйста, поймите, что система разработана и оптимизирована для монтажа в стойку в надлежащем шкафу с разделением между коридорами горячего и холодного воздуха. Эти серверы предназначены для размещения в соседних стойках., и есть небольшой зазор, который умещается в конверт стеллажа стандартный.

Чтобы оставить пространство между соседними компонентами, смонтированными в стойке, высота панели на 1⁄32 дюйма (0,031 дюйма или 0,79 мм) меньше, чем предполагалось бы для полного числа модулей стойки.

Это основной вариант использования сервера данного типа, который определяет цель разработки продукта. Когда я говорю «общий дизайн», это может включать такие факторы, как управление температурой, вибрация, скорость вентилятора, энергопотребление и акустика.

Если вы видите вентиляционные отверстия и не понимаете, почему они могут быть там, варианты могут включать в себя устранение известных горячих точек или участие в стратегии внутренней циркуляции воздуха для различных потенциальных конфигураций. Уже есть внутренние перегородки и кожухи, которые помогают направлять воздушный поток между зонами. Это могут быть просто вытяжные отверстия для воздуха, тепла или того и другого. Может сервер вибрирует меньше с их присутствием, или, возможно, вентиляционные отверстия меняют тембр звука вентилятора.

Иногда вы можете увидеть элемент дизайна, предназначенный для периферийного корпуса, например, полностью загруженный корпус переходной платы PCIe, или для минимальной конфигурации, например, с одним процессором и одним источником питания. Или, может быть, это облегчение ситуации, когда сервер сидит и работает на рабочем месте или столе. Возможно, этот тип вентиляции позволяет серверу работать с более низкой скоростью вращения вентилятора и больше полагаться на пассивный отвод тепла. Это может решить задачи как по акустике, так и по энергоэффективности.


Например, задний правый край моего HP ProLiant DL360p Gen8 Сервер для монтажа в стойку 1U - это место расположения модуля сетевой карты 10GbE и встроенный RAID-контроллер. Там же есть место для карты PCIe.

  • Текущая температура в этом конкретном месте внутри сервера составляет 183 ° F. (84 ° С).
  • Порог для этого местоположения составляет 221 ° F. (105 ° С).
  • В этом месте в верхней крышке сервера есть перфорация.
  • При полной загрузке PCIe эти перфорации служат выхлопом, и имеет смысл, что в этой горячей точке могут быть приспособления.


Я предлагаю использовать сервер в соответствии с разработкой и указаниями производителя. Если у вас нет полной стойки и надлежащей среды центра обработки данных или вы будете работать в неидеальных условиях, убедитесь, что вентиляционные отверстия сервера не закрыты. Следите за жизненно важными показателями вашей системы, поскольку это оборудование предназначено для записи, составления отчетов и реагирования на окружающую обстановку. В противном случае я бы не стал слишком беспокоиться об этом.

Эти отверстия, ИМХО, предназначены для того, чтобы воздух продолжал выходить в случае, если человек заполняет слоты расширения. Карты в слотах расширения не имеют вентиляционных отверстий, поэтому каждая забота устраняет вентиляционные отверстия.

Кроме того, при правильной установке серверы не должны касаться друг друга. Конечно, зазор невелик, но его достаточно, чтобы воздух мог проходить через задние верхние вентиляционные отверстия.

На самом деле серверы не предназначены для установки друг на друга, а для установки в 19-дюймовый шкаф. Обычно они там не совсем касаются, и эти вентиляционные отверстия не закрываются (полностью).

Что касается их истинного назначения, я могу только догадываться ... Либо для обеспечения воздушного потока и предотвращения чрезмерной разницы давлений, когда основные впуск и выпуск не совсем сбалансированы?

Или, может быть, позволить циркуляцию тепла, когда сервер выключен. Тогда вы все равно захотите иметь возможность циркуляции и способ отвода оставшегося тепла.