Стойка коммутируемого блока PDU APC, потеряна после перезагрузки или отключения питания

Имею следующее:

Я сейчас тестирую несколько сценариев. Тот, который немного поставил меня в тупик.

  1. Розетка 1 включена, розетка 2,3,4,5,6,7,8 выключена
  2. Power IQ признает это
  3. Выключите питание PDU.
  4. Подождите 2 минуты
  5. Включите питание PDU.
  6. Все розетки находятся в состоянии ВКЛ.

Мои вопросы),

  1. Можно ли сохранить состояние розеток PDU после возвращения в онлайн
  2. Можно ли выполнить предварительно настроенное состояние после возвращения в онлайн

Спасибо

У меня в руках были только более крупные модели 7950, но я думаю, что логика должна применяться ко всем коммутируемым PDU APC.

Вы можете настроить каждую розетку так, чтобы она включалась сразу после восстановления питания, включалась с задержкой до 7200 секунд или не включалась вообще:

Вот как вы получаете работающее "предварительно сконфигурированное состояние". Я так и не нашел ничего, что могло бы перезагрузить «предыдущее состояние» - я считаю, что текущее состояние никогда не сохраняется в каком-либо постоянном хранилище.