Назад | Перейти на главную страницу

Офисная серверная с плохой системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в легких

Я работаю в университетском офисе, который представляет собой небольшой треугольник, около десяти футов у окна и пяти футов у двери, и длиной около пятнадцати футов. Университет использовал этот офис для размещения около восьми серверов Dell и нескольких ПК, а также двух ИБП хорошего размера.

У нас есть только офисная система HVAC, которая иногда дает сбой. Когда я прихожу утром, окно было закрыто для безопасности. Если стало жарко (летом иногда до 90 градусов), серверы стремительно остывают, а в воздухе задыхается едкий запах серы.

Я открываю окна и включаю вентилятор, но к тому времени уже весь день кашляю. Так продолжается два с половиной года. Наш директор отказывается перемещать серверы, потому что, по его словам, нет «эмпирических» данных, показывающих, что дым от сервера в очень маленьком офисе без надлежащей системы HVAC вызывает какие-либо проблемы для легких.

У кого-нибудь есть сайт, на котором есть исследования воздействия серверных газов на легкие?

Не существует таких вещей, как "серверные газы": "кислый запах серы", вероятно, исходит от батарей в ИБП.

Поговорите с HR.

Если они не заботятся о своих сотрудниках, им следует заботиться о своих серверах. Для них это действительно плохо. Одних этих площадок должно хватить для приличного кондиционера.