APC 2200 RM в постоянном самотестировании! Зачем?

Я купил два разных бывших в употреблении устройства APC 2200 RM, и оба вошли в режим, в котором они выполняют непрерывное самотестирование: то есть они ненадолго работают от батареи, тестируют, затем тест возвращается в норму, и жизнь продолжается - до следующего теста через несколько минут или секунд.

Первый, который мы получили, выполнял самотестирование каждые несколько минут; текущий выполняет самотестирование примерно раз в пять секунд.

ИБП запустились не сразу, а сначала работали от батареи, а затем полностью разряжались. Это было первым признаком того, что что-то не так - я не уверен, начались ли тогда испытания или нет. До этого момента оба были хороши. Первая модель изначально работала от батареи из-за внутреннего отключения электроэнергии; второй пошел от батареи без видимой причины.

Как только это произошло, начались непрерывные самопроверки. Из-за непрерывных испытаний и перехода от батареи к работе батареи быстро разряжались. С нынешним ИБП даже не хватает времени для какой-либо зарядки; предыдущий ИБП быстро разогнался до 100% заряда.

У обоих, похоже, одна и та же прошивка ИБП: 82.11.D.

Вот отчет о текущих результатах ИБП (сообщенных Linux NUT) от проблемного ИБП:

battery.alarm.threshold: 0
battery.charge: 000.0
battery.charge.restart: 00
battery.date: 11/23/11
battery.packs: 000
battery.runtime: 0
battery.runtime.low: 120
battery.voltage: 48.04
battery.voltage.nominal: 048
driver.name: apcsmart
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.2.2
driver.version.internal: 1.99.8
input.frequency: 60.00
input.quality: FF
input.sensitivity: M
input.transfer.high: 132
input.transfer.low: 103
input.transfer.reason: S
input.voltage: 123.5
input.voltage.maximum: 123.5
input.voltage.minimum: 122.8
output.voltage: 000.0
output.voltage.nominal: 115
ups.delay.shutdown: 020
ups.delay.start: 000
ups.firmware: 82.11.D
ups.id: UPS A3
ups.load: 000.0
ups.mfr: APC
ups.mfr.date: 11/23/11
ups.model: SMART-UPS 2200 RM
ups.serial: WS0104012242
ups.status: LB
ups.temperature: 029.7
ups.test.interval: 1209600
ups.test.result: NO

Батарейки в обоих были одинаковые. Пробовали переключать розетки, без разницы. Также пробовал понижать чувствительность без изменений.

Может какая-то душа поможет? Батареи бы сделали это?

PS: Похоже, кто-то другой столкнулся с этой проблемой; по крайней мере, так это звучит из вопроса ServerFault: Smart UPS 2200 вопрос.

ОБНОВИТЬ: Нашел эта статья на форуме о чем-то очень похожем, что случилось с моделью APC 3000 RM; в этом случае виновником оказался контрольный кабель. В моей модели не было кабеля, и я использую внешний Умный кабель производства APC - черные, якобы вариант 940-0024Е, если не изменяет память. Снял кабель и жду, что будет.

Согласно опубликованной вами информации, дата вашего производителя совсем недавно. Я бы не стал доверять свое оборудование неисправному устройству. Я бы просто позвонил Поддержка APC и дайте гарантию на неисправный блок.

Я обнаружил сообщение на форуме на форумах APC, которые кратко упоминали об этой проблеме; оказывается виноват последовательный кабель мониторинга (кабель "Smart Signaling"). По какой-то причине должно быть плохо.

Кабель, казалось, работал нормально с точки зрения мониторинга; ожидаемые значения возвращались. Когда я вытащил контрольный кабель из ИБП (APC 2200 RM), бесконечный цикл самотестирования остановился. Когда я переставил кабель от использованного ИБП, который мы купили, на более старую модель (APC 1500), APC 1500 начал проходить непрерывное самотестирование, как и недавно приобретенный ИБП. Когда я переставил кабель обратно к только что купленному ИБП, он снова начал самотестирование.

Замена кабеля на другой, который работал, полностью устранила проблему.

Поскольку я купил кабели одновременно с ИБП и у того же поставщика, они пришлют мне новый кабель.