Назад | Перейти на главную страницу

LSI MegaRAID Ожидаемая температура чипа?

Недавно мы построили реплицирующий массив SAN из 2x Dell R720XD, мы используем карты LSI 9270-8i MegaRAID с CacheCade 2.0, BBU и кешем обратной записи.

Наши карты показывают ОГРОМНУЮ температуру чипа (97 * C + без активности диска!).

Наши R720 находятся в режиме автоматического управления температурой, поэтому максимальная температура выхлопа составляет 50 * C.

Карты MegaRAID имеют пассивное охлаждение и нуждаются в хорошем воздушном потоке для их охлаждения - но 97 ° C - это нормально? - Я видел ссылки на максимальные температуры окружающей среды 60 * C, но ничего не про температуру чипа.

http://www.lsi.com/downloads/Public/Host%20Bus%20Adapters/9206-16e_HBA_TemperatureAirflow_Application_Note.pdf

Кажется, это дает некоторое представление о диапазонах температур, хотя и для другого чипа. ~ 100 ° C - это высокий показатель, опасно близкий к пределу, но все еще в пределах спецификации. У меня аналогичная проблема с картой 9201-16i. У этих чипов наработка на отказ 2000000 часов, но при таких высоких температурах холостого хода я сомневаюсь, что они продержатся :(

Подумал о замене радиатора на отстойную видеокарту. Если бы кому-то удалось безопасно удалить его из чипа, неплохо было бы написать несколько строк о процедуре. Похоже, что его приклеивают эпоксидной смолой, а не просто термопастой. Это приводит к высокому риску поломки самого BGA или пайки к плате ...

Что ж, ответ LSI вряд ли был решением или даже полезен:

Я не вижу в журналах ничего, что могло бы указывать на перегрев платы контроллера. 97 градусов Цельсия все еще находится в диапазоне температурного порога ROC, который будет составлять 115. Основной температурой, за которой нужно следить, будет температура окружающей среды внутри сервера, для которой требуется не менее 200 LFPM воздушного потока от вентиляторов, чтобы оставаться на требуемом уровне. порог. Пожалуйста, найдите эти необходимые условия ниже.

Для RAID-контроллера MegaRAID SAS 9270-8i рабочие (термические и атмосферные) условия следующие:

Относительная влажность составляет от 20 до 80 процентов без конденсации.

Воздушный поток должен быть не менее 200 погонных футов в минуту (LFPM), чтобы избежать работы процессора LSISAS2208 выше максимальной температуры окружающей среды.

Диапазон температур: от - +10 ° C до +45 ° C (с BBU) - от +10 ° C до +55 ° C (с LSIiBBU09, режимы с 1 по 5)

Параметры нерабочей среды (например, хранилища и передачи) для этих контроллеров следующие:

Диапазон относительной влажности составляет от 5 до 90 процентов без конденсации.

Диапазон температур: от -40 ° C до +70 ° C (без BBU) от -0 ° C до +45 ° C (с BBU

Спасибо

Наши устройства обеспечивают воздушный поток 240 лф / мин при низкой скорости вращения вентилятора, температура окружающей среды 18 * C и температура корпуса примерно такая же - похоже, они не собираются признавать, что это производственная ошибка - ни один кремний никогда не должен работать при этой температуре при такой температуре. холостой ход.

Хотя я не могу объяснить, почему вы так сильно работаете на холостом ходу, я могу сказать, что это проблема, с которой мы годами сталкивались на наших серверах. Сервер, который мы недавно вывели из эксплуатации с контроллером MegaRAID 9280, работал на холостом ходу около 87 градусов. Что действительно было проблемой, так это то, что блок резервного питания от батареи постоянно перегревался и перегорал примерно через год из-за высокой температуры. Поскольку заменяемые блоки стоили почти 300 долларов, это увеличивало нашу совокупную стоимость владения, как казалось, излишним риском и расходами.

Кажется, мы наконец решили проблему, купив дешевую воздуходувку Antec Cyclone; По сути, это однослотовый вентилятор, который расположен напротив радиатора карты RAID и постоянно выдувает горячий воздух из задней части корпуса. Мы обнаружили, что это снизило температуру простоя карты на целых 26 градусов по Цельсию. На рынке есть ряд аналогичных продуктов, которые обычно можно приобрести менее чем за 10 долларов.

Я знаю, что это очень старый пост, но, поскольку это лучший результат в поиске в Google, я подумал, что вмешаюсь в чью-то пользу. Карты RAID серии LSI 9270 предназначены для обдува высококонцентрированных воздушных потоков серверного типа с относительно высокой скоростью. Например, в режиме ожидания в моем сервере в стиле башни с передним, задним и верхним вентиляторами мой 9270-8i работает при температуре 89C. Когда я установил 60-миллиметровый вентилятор Noctua так, чтобы он дул под прямым углом к ​​радиатору (путем ввинчивания вентилятора в радиатор соседней видеокарты), он резко упал до 59 ° C на холостом ходу и 70 ° C под нагрузкой, когда я заменил высохшую смазку радиатора на IC. Температура холостого хода упала до 54 ° C, а температура нагрузки - до 59 ° C.

Это действительно ненормально, нет, что более странно, так это то, что они оба делают это - должно быть, дело в прошивке / драйвере, я полагаю - вы говорили об этом с LSI или Dell?

Я тоже видел 93C на холостом ходу. Просто заменил стоковую термопасту. Было действительно тяжело и сухо. Сейчас вижу 58С.

Та же проблема с LSI 9361. 63 - это температура с кулером 2x2 см на раковине. То же для расширителя на 12 ГБ. Зимой это превышает технические характеристики. Проблема здесь в том, что теперь у этих карт два слота. Это не годится.

Есть однослотовые видеокарты, алюминиевый корпус размером с целую карту с вентилятором, интересно, примет ли Broadcom когда-нибудь современный дизайн, потому что этой как минимум 10 лет.

RadianHeatРаковины может предоставить раковины нестандартного размера с вентилятором в желаемом месте. Поскольку им нужна карта для точного измерения и сверления, я никогда не отправлял туда свои карты, но это единственный серьезный подход к этой проблеме.

У меня есть 3 HBA, 2 RAID, 2 Expander на 3 серверах, и добиться 200 LFPM, эффективно распределенных по 2-3 картам, слишком сложно.