После сообщения серверу о перезагрузке он теперь отображает «Ошибка обучения PCle: слот внутреннего хранилища». Затем следующая строка была «Система остановлена!». Он не загружается.
Недавно вышедший из строя диск с горячей заменой scsi был заменен, но он отлично восстановился и в течение недели работал нормально.
Любые идеи?
То же самое «Ошибка обучения PCle: слот внутреннего хранилища». Я заменил один из двух конденсаторов на RAID-контроллере PCIe, который показывал признаки поломки (расширенный корпус). 1500 мкФ при 6,3 В. Теперь система загружается и работает более 24 часов.
Нам удалось его загрузить, выключив, открыв и проверив соединения платы Riser / pci и т. Д. И переустановив их.
Мы также попробовали несколько отключений питания, перезапусков и удаления нового диска.
Серверы dell poweredge настроены только на PCIe Gen 3. Если ваша карта Gen2 или Gen1, вы столкнетесь с ошибкой обучения.
проверьте свою конфигурацию PCIe. Если это FPGA Configured PCIe, проверьте конфигурации и битовый файл, который должен быть строго Gen3.
мы тоже столкнулись с этой проблемой, и, наконец, мой друг нашел ее.