Я ищу полезную информацию о том, как проектировать сетевые кабели для здания.
Меня не так сильно интересуют стандарты проводки, такие как 568A, но больше интересует физическая разводка здания.
Например:
Лучше ли иметь все кабели от всех точек данных в здании, чтобы вернуться в центральную точку (где позволяет длина линии), или лучше иметь несколько локальных коммутаторов, связанных обратно с основным коммутатором или маршрутизатором через оптоволоконные (или медные) ссылки?
Будем признательны за любые полезные советы или URL-адреса.
Краткий ответ: сколько кабеля и где его проводить: это зависитTM.
Мне нравится иметь как можно меньше коммутационных шкафов, с медными или оптоволоконными переходниками, соединяющими коммутационные шкафы (больше участков, чем вы думаете, что вам когда-либо понадобится), и минимизировать общее количество коммутаторов Ethernet .. Если только у вас нет острой необходимости в больше коммутаторов Ethernet вы обычно ничего не «экономите», выполняя меньшее количество длинных пробегов от туалета до зоны, а затем «разветвляясь» от коммутатора «рабочей группы» с помощью соединительных кабелей и т.д. выдернутые шнуры питания, переключатели с хламом, наложенные на них пользователями и т. д.).
Я стараюсь держаться подальше от оптоволокна, если у меня нет веской причины (расстояние, электромагнитный шум, окружающая среда, слишком суровая для меди, соображения конфиденциальности). Несколько медных линий, объединенные вместе, могут сегодня обеспечивать несколько Гбит / с дешевле, чем 10 Гбит / с по оптоволокну (как из-за стоимости оптоволокна по сравнению с медным кабелем, так и из-за стоимости электроники на конце).
re: запуск и планирование физического кабельного завода, применяется почти дословная кража из более раннего моего ответа:
Если вы готовы потратить немного денег, вы можете получить «библию» для установщиков кабелей: «Руководство по методам установки информационных транспортных систем» из BICSI. Это $ 129.00, но там невероятное количество подробной информации.
Если вас беспокоит соблюдение законодательства, проконсультируйтесь с местным электриком или строительным инспектором. В большинстве штатов «кабель передачи данных низкого напряжения» не классифицируется в соответствии с рекомендациями по электрическому осмотру, но у вас могут возникнуть опасения, связанные с пожарной инспекцией.
Короче: есть причина, по которой людям, которые этим занимаются, платят. Ищите профессионала.