Проблема с отключением сети APC Smart UPS

Вот немного о нашей настройке:

Проблема в том, что, поскольку у нас неравная нагрузка на каждый сервер, батареи разряжаются с разной скоростью. Это означает, что оба ИБП работают до указанного времени низкого заряда батарей в совершенно разное время. Проблема здесь в том, что ИБП 1 может работать до 5 минут и отчаянно нуждается в инициировании отключения Powerchute - ИБП 2 все еще работает 25 минут, поэтому отключение не инициируется. Следовательно, ИБП 1 отключается и забирает все серверы, а затем также отключает ИБП 2! Нам необходимо выполнить одно из двух:

  1. Powerchute инициирует выключение, как только один из ИБП достигает установленного значения времени разряда батареи 20 минут, и не ждет обоих.
  2. ИБП с более тяжелой нагрузкой полностью расходует батарею, но не отключает оба ИБП и позволяет переключить нагрузку на ИБП, у которого еще есть оставшееся время работы. Таким образом, когда ИБП, который все еще работает, достигает своего низкого заряда батареи, он может продолжить плавное отключение через Powerchute.

Надеюсь, что это имеет смысл, любая помощь приветствуется!

Если у вас есть карты сетевого управления, вам не нужно запускать Powerchute. Вместо этого сделайте следующее:

  1. Убедитесь, что на двух ИБП настроено управление синхронизацией, чтобы они взаимодействовали друг с другом.
  2. Установите Powerchute Network Shutdown на каждом хосте, подключенном к ИБП. Он спросит вас, подключены ли вы к нескольким ИБП, и их IP-адреса.

Прошло некоторое время (годы) с тех пор, как я тестировал эту настройку с устройствами, у которых есть только один ИБП, но я помню, что управление синхронизацией будет означать, что ИБП отключатся одновременно, и каждый ИБП будет отправлять сигнал на PowerChute Network Shutdown, чтобы выключить сервер.

Не забудьте убедиться, что брандмауэр вашего хоста не блокирует сигналы PowerChute!