Недавно мы купили два сервера Dell PowerEdge R710 с контроллерами Perc 6i и 6 дисками SAS по 135 ГБ.
Мы провели довольно обширное тестирование сервера Dell PowerEdge R510 с Perc 6i и 4 дисками SAS по 135 ГБ под управлением FreeBSD 8.1 на предмет прекрасной поддержки ZFS и mfiutil.
У нас не было никаких проблем с R510, и мы дошли до того, что остались довольны производительностью ZFS.
С момента запуска FreeBSD 8.1 на R710 мы получаем ошибки от RAID-контроллера.
mfi0: COMMAND 0xffffff80005d1770 TIMEOUT AFTER 6178 SECONDS
Обычно это останавливает систему. Но это не всегда происходит и работает очень хорошо до тех пор, пока не произойдет. Мы запускали диск как 3 зеркальных диска с чередованием в ZFS. Пока что мы заметили, что запуск дисков с RAID10 на RAID, похоже, работает без ошибок (все еще тестируется).
Сначала я подумал об аппаратной ошибке, поскольку мы без проблем запускали FreeBSD на R510 с тем же контроллером. Но у обоих R710 одна и та же проблема. На всех контроллерах установлена одна и та же прошивка.
Я думаю, что наши серверы сейчас как скала.
Что мы сделали. Убедитесь, что в BIOS установлена максимальная производительность, возможно, наиболее важной частью было отключение C-состояний и C1E.