Назад | Перейти на главную страницу

документация или руководство по hpasmcli

Я использую пакет HP Health Suite для сервера Proliant и получаю следующий результат:

# hpasmcli -s "show fans;"

Fan  Location        Present Speed  of max  Redundant  Partner  Hot-pluggable
---  --------        ------- -----  ------  ---------  -------  -------------
#1   PROCESSOR_ZONE  Yes     NORMAL  5%      Yes        2        Yes
#2   PROCESSOR_ZONE  Yes     NORMAL  5%      Yes        1        Yes
#3   PROCESSOR_ZONE  Yes     NORMAL  5%      Yes        1        Yes
#4   PROCESSOR_ZONE  Yes     NORMAL  5%      Yes        1        Yes
#5   I/O_ZONE        Yes     NORMAL  10%     Yes        1        Yes
#6   I/O_ZONE        Yes     NORMAL  10%     Yes        1        Yes

Хорошо. Но что означает Скорость = НОРМАЛЬНАЯ или макс = 10% Партнер = 2?

Где я могу найти дополнительную информацию об этой команде?

Вы можете запустить "man hpasmcli" для получения описания команды. Вы также можете использовать «hplog -f» для быстрого просмотра статуса вентилятора. Я обычно запускаю это вместе с «hplog -t», чтобы также получить показания температуры.

Чтобы ответить на ваш вопрос о выходной мощности, скорость указывает на то, что вентиляторы с регулируемой скоростью работают с нормальной скоростью (с точки зрения об / мин). Поле% of max показывает процент максимальной скорости вращения вентилятора, на которой он работает в данный момент.

В поле партнера отображается информация о парах резервных вентиляторов. Некоторые системы Proliant (например, DL740 G1) объединяют резервные вентиляторы в пары, так что они заменяют друг друга при отказе. Ваши выходные данные показывают, что вентилятор №1 является вентилятором переключения при отказе для вентиляторов 2-6, и что отказ вентилятора №1 также потребует компенсации вентилятора №2. Потеря вентиляторов №1 и №2 приведет к тепловому отказу системы.

Это результат работы Proliant DL740. Веера всего два, поэтому они дополняют друг друга.

Fan  Location        Present Speed  of max  Redundant  Partner  Hot-pluggable
---  --------        ------- -----  ------  ---------  -------  -------------
#1   SYSTEM          Yes     NORMAL N/A     Yes        2        Yes           
#2   SYSTEM          Yes     NORMAL N/A     Yes        1        Yes           

Это результат работы DL380 G6. Вентиляторы расположены в один ряд и не имеют дублирующих пар или партнеров.

Fan  Location        Present Speed  of max  Redundant  Partner  Hot-pluggable
---  --------        ------- -----  ------  ---------  -------  -------------
#1   SYSTEM          Yes     NORMAL  13%     Yes        0        Yes           
#2   SYSTEM          Yes     NORMAL  13%     Yes        0        Yes           
#3   SYSTEM          Yes     NORMAL  29%     Yes        0        Yes           
#4   SYSTEM          Yes     NORMAL  29%     Yes        0        Yes           
#5   SYSTEM          Yes     NORMAL  29%     Yes        0        Yes           
#6   SYSTEM          Yes     NORMAL  29%     Yes        0        Yes           

Дополнительные материалы для чтения на странице поддержки HP Linux: http://h18000.www1.hp.com/products/servers/linux/documentation.html

И руководство по управлению серверами ProLiant (PDF): http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00223285/c00223285.pdf