Я использую пакет HP Health Suite для сервера Proliant и получаю следующий результат:
# hpasmcli -s "show fans;"
Fan Location Present Speed of max Redundant Partner Hot-pluggable
--- -------- ------- ----- ------ --------- ------- -------------
#1 PROCESSOR_ZONE Yes NORMAL 5% Yes 2 Yes
#2 PROCESSOR_ZONE Yes NORMAL 5% Yes 1 Yes
#3 PROCESSOR_ZONE Yes NORMAL 5% Yes 1 Yes
#4 PROCESSOR_ZONE Yes NORMAL 5% Yes 1 Yes
#5 I/O_ZONE Yes NORMAL 10% Yes 1 Yes
#6 I/O_ZONE Yes NORMAL 10% Yes 1 Yes
Хорошо. Но что означает Скорость = НОРМАЛЬНАЯ или макс = 10% Партнер = 2?
Где я могу найти дополнительную информацию об этой команде?
Вы можете запустить "man hpasmcli" для получения описания команды. Вы также можете использовать «hplog -f» для быстрого просмотра статуса вентилятора. Я обычно запускаю это вместе с «hplog -t», чтобы также получить показания температуры.
Чтобы ответить на ваш вопрос о выходной мощности, скорость указывает на то, что вентиляторы с регулируемой скоростью работают с нормальной скоростью (с точки зрения об / мин). Поле% of max показывает процент максимальной скорости вращения вентилятора, на которой он работает в данный момент.
В поле партнера отображается информация о парах резервных вентиляторов. Некоторые системы Proliant (например, DL740 G1) объединяют резервные вентиляторы в пары, так что они заменяют друг друга при отказе. Ваши выходные данные показывают, что вентилятор №1 является вентилятором переключения при отказе для вентиляторов 2-6, и что отказ вентилятора №1 также потребует компенсации вентилятора №2. Потеря вентиляторов №1 и №2 приведет к тепловому отказу системы.
Это результат работы Proliant DL740. Веера всего два, поэтому они дополняют друг друга.
Fan Location Present Speed of max Redundant Partner Hot-pluggable
--- -------- ------- ----- ------ --------- ------- -------------
#1 SYSTEM Yes NORMAL N/A Yes 2 Yes
#2 SYSTEM Yes NORMAL N/A Yes 1 Yes
Это результат работы DL380 G6. Вентиляторы расположены в один ряд и не имеют дублирующих пар или партнеров.
Fan Location Present Speed of max Redundant Partner Hot-pluggable
--- -------- ------- ----- ------ --------- ------- -------------
#1 SYSTEM Yes NORMAL 13% Yes 0 Yes
#2 SYSTEM Yes NORMAL 13% Yes 0 Yes
#3 SYSTEM Yes NORMAL 29% Yes 0 Yes
#4 SYSTEM Yes NORMAL 29% Yes 0 Yes
#5 SYSTEM Yes NORMAL 29% Yes 0 Yes
#6 SYSTEM Yes NORMAL 29% Yes 0 Yes
Дополнительные материалы для чтения на странице поддержки HP Linux: http://h18000.www1.hp.com/products/servers/linux/documentation.html
И руководство по управлению серверами ProLiant (PDF): http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00223285/c00223285.pdf