Итак, у меня есть два устройства ИБП APC: Back-UPS ES 500 и 725. Эти два ИБП работают нормально, но недавно у нас произошел продолжительный сбой, и оба наших сервера, подключенных к этим ИБП, отключились, а на одном из них был RAID Drobo, который повредил диск. .
Теперь мне нужно выяснить, как заставить обе эти машины корректно отключиться, когда батареи в ИБП разряжаются. Я смотрю APCUPSD из этого сообщения:
Настройка отключения при отключении электроэнергии с помощью ИБП APC
Программа мне нравится, но у меня есть странные проблемы. Я не знаю, как подключить эти ИБП к серверам Ubuntu. Оба ИБП имеют телефонные гнезда (для защиты) и одно сетевое гнездо, предположительно, для связи. ES 725 также имеет два коаксиальных разъема.
Могу ли я предположить, что мне нужен какой-то кабель от сети к USB для связи между моими серверами и этими ИБП? Будем очень признательны за любые подсказки или отзывы.
К сожалению, вам немного не повезло. Линия Back-UPS ES не предлагает подключения для мониторинга. В APC вам нужно будет посмотреть на Smart-UPS линия для последовательного или USB-подключения.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я быстро прочитал руководство и раньше давал неверную информацию. В ваших моделях ИБП есть контрольные соединения, и они должны поставляться со специальным кабелем RJ-45-> USB. Это соединение заменило последовательное соединение, которое использовали старые линии Back-UPS. Если у вас нет подходящих сетевых разъемов, вы можете использовать этот кабель для непосредственного мониторинга устройств.