В прошивке 2.15 ILO2 на моем DL380 G6 датчик Temp 30 (расположение: зона платы ввода-вывода) показывает 65 ° C, а мои вентиляторы работают на 78% мощности. Уровень осторожности для этой зоны составляет 110 ° C, а критический уровень - 115 ° C.
Кто-нибудь знает, где находится датчик Temp 30? Есть еще 8 датчиков, которые указывают на расположение «зоны платы ввода-вывода».
Спасибо,
Александр
Датчик, скорее всего, находится в области отсека PCIe над RAID-контроллером P410i на материнской плате. Это будет задний правый угол корпуса сервера, если смотреть спереди сервера.
«Зона ввода-вывода» в данном контексте означает шину PCIe. Не могли бы вы рассказать нам какие-либо подробности о картах PCIe, установленных на этом сервере? В зависимости от того, что установлено, скорость вашего вентилятора воля увеличение. Видеть: Управление скоростью вращения вентилятора HP ProLiant DL380 G6 / G7
Изображение ниже получено от Gen8 ProLiant, но самые горячие области сервера в основном такие же, как у G6 или G7. Зона ЦП и встроенные разъемы RAID и PCIe.
DL380 G6 имеет 30 датчиков температуры. Это от здорового работающего G6. Показания вашей температуры на датчике 30 не являются ненормальными:
# hplog -t
ID TYPE LOCATION STATUS CURRENT THRESHOLD
1 Basic Sensor Ambient Normal 71F/ 22C 105F/ 41C
2 Basic Sensor CPU (1) Normal 104F/ 40C 179F/ 82C
3 Basic Sensor CPU (2) Normal 104F/ 40C 179F/ 82C
4 Basic Sensor Memory Board Normal 102F/ 39C 188F/ 87C
5 Basic Sensor Memory Board Normal 96F/ 36C 188F/ 87C
6 Basic Sensor Memory Board Normal 95F/ 35C 188F/ 87C
7 Basic Sensor Memory Board Normal 96F/ 36C 188F/ 87C
8 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 109F/ 43C 194F/ 90C
9 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 95F/ 35C 149F/ 65C
10 Basic Sensor I/O Zone Normal 116F/ 47C 194F/ 90C
11 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
12 Basic Sensor I/O Zone Normal 105F/ 41C 194F/ 90C
13 Basic Sensor I/O Zone Normal 96F/ 36C 158F/ 70C
14 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
15 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
16 Basic Sensor I/O Zone Normal 87F/ 31C 158F/ 70C
17 Basic Sensor I/O Zone Normal 100F/ 38C 158F/ 70C
18 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 158F/ 70C
19 Basic Sensor Processor Zone Normal 84F/ 29C 158F/ 70C
20 Basic Sensor Processor Zone Normal 87F/ 31C 158F/ 70C
21 Basic Sensor Processor Zone Normal 93F/ 34C 176F/ 80C
22 Basic Sensor Processor Zone Normal 91F/ 33C 176F/ 80C
23 Basic Sensor I/O Zone Normal 102F/ 39C 170F/ 77C
24 Basic Sensor Memory Board Normal 91F/ 33C 158F/ 70C
25 Basic Sensor Memory Board Normal 89F/ 32C 158F/ 70C
26 Basic Sensor Memory Board Normal 89F/ 32C 158F/ 70C
27 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 158F/ 70C
28 Basic Sensor I/O Zone Normal 102F/ 39C 158F/ 70C
29 Basic Sensor System Board Normal 95F/ 35C 140F/ 60C
30 Basic Sensor I/O Zone Normal 156F/ 69C 230F/110C
Вентиляторы для этой же системы:
# hplog -f
ID TYPE LOCATION STATUS REDUNDANT FAN SPEED
1 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 13)
2 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 34)
3 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 41)
4 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 43)
5 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 43)
6 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 37)
Если датчик 29 сообщает о высоких температурах, в то время как в противном случае кажется, что сервер работает в режиме ожидания, возможно, у вас есть диски не марки HP, которые неправильно сообщают статистику SMART, в результате чего сервер ошибочно считает, что диски перегреваются, и поэтому он работает до фанатов. Ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации: http://dascomputerconsultants.com/HPCompaqServerDrives.htm