Назад | Перейти на главную страницу

HP DL380 G6: Где находится датчик температуры 30 (зона платы ввода-вывода)?

В прошивке 2.15 ILO2 на моем DL380 G6 датчик Temp 30 (расположение: зона платы ввода-вывода) показывает 65 ° C, а мои вентиляторы работают на 78% мощности. Уровень осторожности для этой зоны составляет 110 ° C, а критический уровень - 115 ° C.

Кто-нибудь знает, где находится датчик Temp 30? Есть еще 8 датчиков, которые указывают на расположение «зоны платы ввода-вывода».

Спасибо,

Александр

Датчик, скорее всего, находится в области отсека PCIe над RAID-контроллером P410i на материнской плате. Это будет задний правый угол корпуса сервера, если смотреть спереди сервера.

«Зона ввода-вывода» в данном контексте означает шину PCIe. Не могли бы вы рассказать нам какие-либо подробности о картах PCIe, установленных на этом сервере? В зависимости от того, что установлено, скорость вашего вентилятора воля увеличение. Видеть: Управление скоростью вращения вентилятора HP ProLiant DL380 G6 / G7


Изображение ниже получено от Gen8 ProLiant, но самые горячие области сервера в основном такие же, как у G6 или G7. Зона ЦП и встроенные разъемы RAID и PCIe.

DL380 G6 имеет 30 датчиков температуры. Это от здорового работающего G6. Показания вашей температуры на датчике 30 не являются ненормальными:

# hplog -t
ID     TYPE        LOCATION      STATUS    CURRENT  THRESHOLD 
 1  Basic Sensor Ambient         Normal    71F/ 22C 105F/ 41C 
 2  Basic Sensor CPU (1)         Normal   104F/ 40C 179F/ 82C 
 3  Basic Sensor CPU (2)         Normal   104F/ 40C 179F/ 82C 
 4  Basic Sensor Memory Board    Normal   102F/ 39C 188F/ 87C 
 5  Basic Sensor Memory Board    Normal    96F/ 36C 188F/ 87C 
 6  Basic Sensor Memory Board    Normal    95F/ 35C 188F/ 87C 
 7  Basic Sensor Memory Board    Normal    96F/ 36C 188F/ 87C 
 8  Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal   109F/ 43C 194F/ 90C 
 9  Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal    95F/ 35C 149F/ 65C 
10  Basic Sensor I/O Zone        Normal   116F/ 47C 194F/ 90C 
11  Basic Sensor I/O Zone        Normal    98F/ 37C 158F/ 70C 
12  Basic Sensor I/O Zone        Normal   105F/ 41C 194F/ 90C 
13  Basic Sensor I/O Zone        Normal    96F/ 36C 158F/ 70C 
14  Basic Sensor I/O Zone        Normal    98F/ 37C 158F/ 70C 
15  Basic Sensor I/O Zone        Normal    98F/ 37C 158F/ 70C 
16  Basic Sensor I/O Zone        Normal    87F/ 31C 158F/ 70C 
17  Basic Sensor I/O Zone        Normal   100F/ 38C 158F/ 70C 
18  Basic Sensor I/O Zone        Normal   ---F/---C 158F/ 70C 
19  Basic Sensor Processor Zone  Normal    84F/ 29C 158F/ 70C 
20  Basic Sensor Processor Zone  Normal    87F/ 31C 158F/ 70C 
21  Basic Sensor Processor Zone  Normal    93F/ 34C 176F/ 80C 
22  Basic Sensor Processor Zone  Normal    91F/ 33C 176F/ 80C 
23  Basic Sensor I/O Zone        Normal   102F/ 39C 170F/ 77C 
24  Basic Sensor Memory Board    Normal    91F/ 33C 158F/ 70C 
25  Basic Sensor Memory Board    Normal    89F/ 32C 158F/ 70C 
26  Basic Sensor Memory Board    Normal    89F/ 32C 158F/ 70C 
27  Basic Sensor I/O Zone        Normal   ---F/---C 158F/ 70C 
28  Basic Sensor I/O Zone        Normal   102F/ 39C 158F/ 70C 
29  Basic Sensor System Board    Normal    95F/ 35C 140F/ 60C 
30  Basic Sensor I/O Zone        Normal   156F/ 69C 230F/110C 

Вентиляторы для этой же системы:

# hplog -f
ID     TYPE        LOCATION      STATUS  REDUNDANT FAN SPEED 
 1  Var. Speed   System Board    Normal     Yes     Low    ( 13)
 2  Var. Speed   System Board    Normal     Yes     Low    ( 34)
 3  Var. Speed   System Board    Normal     Yes     Medium ( 41)
 4  Var. Speed   System Board    Normal     Yes     Medium ( 43)
 5  Var. Speed   System Board    Normal     Yes     Medium ( 43)
 6  Var. Speed   System Board    Normal     Yes     Low    ( 37)

Если датчик 29 сообщает о высоких температурах, в то время как в противном случае кажется, что сервер работает в режиме ожидания, возможно, у вас есть диски не марки HP, которые неправильно сообщают статистику SMART, в результате чего сервер ошибочно считает, что диски перегреваются, и поэтому он работает до фанатов. Ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации: http://dascomputerconsultants.com/HPCompaqServerDrives.htm