Назад | Перейти на главную страницу

Головка NetApp FAS270 не видит диски

У меня FAS270C. В течение нескольких месяцев я запускал его в режиме разделенной головы (то есть с каждой головкой, обслуживающей данные полностью независимо и без включения какой-либо кластеризации), чтобы облегчить перемещение некоторых данных. Я наконец все расположил, переместил все данные в одну из головок и попытался восстановить кластеризацию.

Теперь, когда я пытаюсь установить OnTap на «новую» головку, он не видит ни одного из дисков в головной полке. (То есть полка, в которую вставлены головки.) Я загрузился в режим обслуживания, и он показывает мне, что адаптер 0b, который должен быть адаптером, на котором должны быть представлены эта полка и ее диски, находится в " Состояние OFFLINE (физическое). Если я попытаюсь включить его с помощью «адаптера включения хранилища 0b» или «fcadmin online 0b», он ждет около 30 секунд, а затем скажет:

[fci.initialization.failed: error]: ошибка инициализации на адаптере Fibre Channel 0b. [fci.adapter.online.failed: error]: адаптеру Fibre Channel 0b не удалось подключиться к сети.

В настоящее время к его внешнему порту 0b ничего не подключено. Я пробовал его с подключенным к нему SFP и без него, а также с включенным внутренним переключателем оконечной нагрузки и без него.

Текущая активная головка может видеть эти диски и видеть, что два из них назначены другой головке. До того, как я приступил к перенастройке, «новая» голова могла видеть диски на этой полке. Это могут быть даже те же диски, на которые ранее был установлен OnTap.

Кто-нибудь знает, как действовать?

Если вам удастся избежать простоя для обеих голов, первое, что я попробую, - это поменять местами слоты, в которых находятся карты контроллеров, чтобы определить, проблема ли это в самой карте мозга или в слоте на полке. . (Вы говорите, что нет внешнего соединения с 0b; это система только с головной полкой и без внешних полок на 0c?)

Оказалось, что мне пришлось подключить модуль SFP («mini-GBIC») к порту 0b и подключить к нему физический оконечный адаптер. Переключатель внутренней оконечной нагрузки, похоже, не действует.

Я также обновил переменную окружения "partner-sysid" в CFE ("BIOS") головки, чтобы она ссылалась на серийный номер другой головки. Это было неопределенным. Я не думаю, что это имеет какое-либо отношение, поскольку я думаю, что это относится только к кластеризации, и, опять же, я еще не настроил это.