Я новичок в настройке ИБП APC Smart-UPS RT 8000 ВА с сетевой картой управления (AP9618). Проект предусматривает обновление прошивки сетевой карты до самой новой и лучшей. Также требуется установить программное обеспечение Powerchute Business Software с настройкой уведомлений по электронной почте для температуры, выключения и низкого заряда батареи. Я знаю, что мне придется использовать последовательный кабель, чтобы прошить прошивку и установить программное обеспечение на одном сервере 2003. Также на этом сервере мне нужно будет установить программное обеспечение и настроить интерфейс GUI (IP-адрес).
Что больше всего сбивает с толку, так это весь процесс и шаги, которые необходимо выполнить без отключения сети, что было бы очень плохо. При перепрошивке прошивки сносит ИБП? Нужно ли мне запускать команды BOOTP для настройки сетевой карты? Кроме того, никакие агенты не будут использоваться ни в одной из ОС VWware и не будет использоваться ловушка SNMP.
Обновление микропрограммы на карте можно выполнить через Ethernet и не приведет к отключению ИБП.
Эта конкретная карта APC будет извлекать IP-адрес с помощью DHCP или BOOTP или может быть настроена с помощью RARP (см. http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z5QDZ_R0_EN.pdf).