Итак, это мой новый «проект», который состоит из разрушения нашей унаследованной сети и переделки ее правильно. На данный момент это беспорядок. Производство - это скопище устаревших серверов, которые должны были быть выведены на пастбище два года назад. За это время я получил свой VCP, что неплохо, но я не знаю всего этого наизусть. Это моя первая реконструкция сети / сервера. Помимо моей первой внелабораторной работы с vSphere, на самом деле я никогда не входил в SAN до тех пор, пока несколько недель назад мы не получили нашу PS4000. На этом этапе я разбиваю этот проект на этапы разработки, поэтому первым из них является VLAN, Switching макет. Я прикрепил свою электронную таблицу с идентификаторами vlan, подсетями, использованием и портами переключения. Я прочитал множество лучших практик, но они только начинают сливаться воедино. Если бы я мог получить какой-либо совет по этому поводу, я был бы очень признателен и, пожалуйста, не стесняйтесь разорвать его на части.
http://dl.dropbox.com/u/6674806/Copy%20of%20Production%20VLAN%20Port%20Assignments-1.xlsx
С уважением,
Брэндон
Загрузил обновленную версию по совету.
@SpacemanSpiff дал несколько хороших рекомендаций и кое-что добавить:
Я не вижу никаких заметок о том, какой интерфейс будет использовать VMware HA. По умолчанию он, вероятно, получит интерфейс управления, что должно быть нормально; это не большой трафик. Но убедитесь, что вы знаете, какой интерфейс он использует; если, например, вы добавили хост в другой vlan для управления, но те же vlan VMotion и FT, то кластер HA не примет этот хост.
Не уверен, какие у вас физические сетевые адаптеры, но я бы рекомендовал убедиться, что данный vSwitch имеет восходящие каналы с использованием нескольких физических сетевых адаптеров, чтобы сбой карты не мог вас вывести из строя. Так, например, если у вас есть 2 4-портовых сетевых адаптера, то вместо управления с помощью vmnic1 и vmnic2 сделайте это на 1 и 5.
Вы сделали это абсолютно правильно! Мне также кажется, что вы используете переключение Juniper в зависимости от формата ваших интерфейсов.
Рекомендации:
Убедитесь, что вы установили MTU 9216 на коммутаторе Juniper для любого порта с iSCSI. Equallogic любит большие кадры. Вы должны установить ВСЕ ссылки от коммутатора к вашим системам ESXi как магистрали, несущие соответствующие VLAN, это дает вам гибкость.
Наконец, установите версию ESXi со вкусом Dell, чтобы в ней были открытые плагины управления и работоспособности системы, а затем установите подключаемый модуль Dell multi-pathing для ESXi и позвольте ему создать ваш iSCSI vswitch для вас, это гарантирует, что vswitch, и, в свою очередь, каждый порт vmnick и vmkernel настроен правильно для jumbo-кадров.
Помните также, как размеры блоков vmware влияют на хранилища данных в вашей SAN, обычно, если нет требования, мы создаем хранилище данных с размером блока 1 МБ, но это ограничивает вас VMDK размером 512 ГБ или чем-то в этом роде, я не могу вспомнить, 2 МБ размер блока позволит вам делать виртуальные машины 2 ТБ и так далее. (Цифр не помню).
Общий подход здравый. Некоторые комментарии:
Я уверен, что мог бы придумать больше, но это тоже должно быть полезно.