Хорошо, я не очень знаком с рейдом, поэтому заранее прошу прощения, если не объясню это должным образом.
У меня есть Dell PE2850, который я несколько лет использую в качестве веб-сервера. Недавно он пожаловался на отказ одного из дисков в системном массиве raid 1 (хотя еще не отказал). Не желая рисковать, что второй диск выйдет из строя, я взял два новых диска U320 емкостью 146 ГБ в центр обработки данных, чтобы заменить устаревшие диски U320 на 36 ГБ.
На данный момент конфигурация состояла из двух дисков по 36 ГБ в слоте 0 и слоте 1, эти два диска были raid 1. В слоте 2 был дополнительный диск на 36 ГБ, который не использовался (не был инициализирован или являлся частью тома).
Я вошел в приложение администратора сервера Dell и отключил запасной диск, а неисправный диск отключил в слоте 1. Затем я вставил диски емкостью 146 ГБ в разъемы 2 и 3 (1 сейчас пуст). Я запустил мастер создания тома и поместил два 146 в том raid 1. На данный момент все в порядке.
Я достал диск Norton Ghost (я планировал зеркалировать ОС на новый том) и перезагрузил сервер. Здесь говорится, что ни один из дисководов не отвечает, проверьте разъемы, кабели и питание. Я сделал, и все диски были зелеными.
Я спросил своего друга, и он сказал, что ему, вероятно, не нравится тот факт, что в слоте 1 ничего нет, поэтому я переместил 146 ГБ из слота 3 в слот 1, и теперь он говорит, что нет логических томов.
Когда я захожу в меню конфигурации тома, он показывает, что все диски готовы.
Как мне заставить его распознать исходный системный диск в рейде 1, чтобы я получил свои данные обратно?
Я ценю любой совет, чтобы избежать этой проблемы в будущем.
в первую очередь вам нужно вернуть систему в онлайн
на этом этапе у вас должна быть восстановлена и запущена старая конфигурация.
Затем вы извлекаете неисправный диск, заменяете его новым и назначаете новый диск в качестве запасного. это приведет к перестройке массива на новый диск (с использованием 36 ГБ из 146) после завершения перестройки, замену второго диска на 36 ГБ и повторное построение.
это должно поместить вас в систему, где у вас есть два больших диска в raid-1, используя 36 ГБ на обоих.
Теперь вы можете создать новый логический диск (массив raid) на остальных дисках и либо отразить его, либо использовать отдельно. это даст вам дополнительное пространство в виде отдельного раздела
Если ваш диспетчер сообщает, что все диски готовы, значит, ваш RAID-контроллер не имеет конфигурации RAID. На экране конфигурации RAID (Ctrl + M) во время инициализации RAID в слотах 0 и 1 должно отображаться что-то вроде
ID
0 ONLIN A00-00
1 ONLIN A00-01
Возможно, что-то где-то напечатано, но если конфигурации RAID нет, вам нужно будет импортировать конфигурацию обратно. Но поскольку они не отображают «Иностранный», это может быть невозможно.
В противном случае, если ваш 2850 все еще находится на гарантии (у меня только истекает срок гарантии), я бы действительно рекомендовал позвонить в Dell.
Он сказал, что логического тома нет, потому что вы создали том, используя другие слоты. Я готов поспорить, что конкретный PERC хранит информацию о диске полностью на контроллере и в конфигурации для каждого слота.
Я бы рекомендовал либо получить третий диск и использовать его в качестве горячего резерва, либо полностью удалить его и установить пустой носитель. Конечно, после воссоздания массива.