У нас есть два центра обработки данных, в DataCenter-A есть все хранилища резервных копий, в Datacenter-b есть критически важные серверы, нам нужно резервное копирование серверов Datacenter-b через FiberNetwork.
У нас есть коммутаторы Brocade 300 на DC-a и коммутаторы Brocade 6506 на DC-b.
как лучше всего расширить возможности подключения, будет ли ISL в порядке, или нам нужно расширить Fabric каким-либо другим способом?
Фактический путь может быть длиннее, но 350 м - это небольшое расстояние, несколько каналов ISL должны работать.
Вы обычно определяете 2 ткань, в каждой структуре вы выполняете зонирование (то есть хостам разрешено видеть друг друга).
от хоста к диску вы определяете как минимум два пути (wvmware, unix или windows), фактический трафик SAN может быть циклическим или минимальным.
Если путь мертв (из-за сбоя канала (редко), сбоя gbic (реже) или обновления коммутатора (два раза в год)), пакет будет повторно отправлен по другой фабрике / другому пути.
Ленточные накопители подключены только к одному порту, за повторную попытку отвечает программа резервного копирования.
В идеале у вас есть config_A1 / config_A2 на DC-A и config_B1 / config_B2 на DC-B.
при слиянии config_X1 будет простой либо в config_A1, либо в config_B1, либо в обоих, но ваш трафик должен продолжаться как в config_A2, так и в config_B2.