Назад | Перейти на главную страницу

только один из двух портов SFP доступен в iSCSI SAN

У меня есть сервер с двойной сетевой картой HP NC523 10GbE и хранилище HP MSA1040 с двойным iSCSI-контроллером 10GbE.

Оба порта на NC523 настроены как связь. Порты на MSA имеют разные IP-адреса.

Я хочу настроить эту систему для использования полосы пропускания 20 ГБ (например, связь на сервере Linux и многопутевость на MSA). Не следует использовать переключатель, только прямое соединение.

Если оба порта MSA соединены оптоволоконными кабелями, только один порт доступен с помощью команды ping (и, предположительно, по этой причине я не могу инициализировать многопутевость). Я перепроверил все аппаратные компоненты, и все они работают в каждой возможной комбинации, пока только одна линия соединяет сервер с MSA.

Может кто-нибудь подсказать мне решение этой проблемы?

p.s.

У меня есть еще один подобный сервер с "нормальной" четырехъядерной медной сетевой картой 1 GbE и более старым хранилищем HP P2000 с четырехъядерным контроллером iSCSI 1GbE. Аналогичная конфигурация здесь работает без проблем. Четыре интерфейса на сервере привязаны к одной связке, и каждый порт iSCSI-хранилища может быть опрошен, а также работает многопутевый режим. Обе машины работают под управлением CentOS 7.

Никогда не используйте LACP или какой-либо другой вид сетевого агрегирования для сетей iSCSI, если это не требуется вашим поставщиком SAN. Вместо этого используйте MPIO (Multipathing).

Вообще говоря, объединение в группы создает накладные расходы сети, добавляя дополнительную текстовую строку в каждый кадр Ethernet. Обычно ничего плохого не происходит при низкой рабочей нагрузке или когда объединение используется вместе с протоколами NAS (NFS / SMB), поскольку количество кадров Ethernet в секунду не очень велико. В случае трафика iSCSI, который, по сути, превращается в доступ на уровне блоков, количество кадров в секунду может быть действительно большим, особенно при использовании меньших шаблонов доступа 4k / 8k. Когда сети iSCSI объединены, драйвер LACP обрабатывает каждый кадр, что приводит к дополнительной нагрузке на ЦП и увеличению задержки.

Вы не должны использовать «связывание» LACP с iSCSI. Это ситуация, когда вы должны использовать многопутевый MPIO.

Тем не менее, вы не сможете достичь скорости 20 Гбит / с с этой настройкой. (один сервер-> подключение к хранилищу). Это не то, как работают связывание или MPIO.