Я сообщил об отказе диска в моем RAID5, работающем на Dell R710 с использованием RHEL5 с контроллером DELL PERC. Есть ли способ определить, какой это диск? Могу я сделать это из командной строки?
Я знаю, что это не самое быстрое решение, но рекомендую загрузка утилит управления OMSA в систему и используя страницу состояния, о которой я упоминал ранее на http://server.ip:1311
или используя omreport
утилита командной строки для получения статуса RAID-массива.
Предполагается, что у вас нет физического доступа к системе. Если вы это сделаете, на неисправном диске должен загореться желтый индикатор.
Оранжевый индикатор на тележке должен загореться при неисправном диске. Если у вас не установлены агенты управления, это лучший способ. Старый добрый визуальный осмотр.
Если ничего другого, вы можете попробовать поискать серийный номер:
smartctl -a /dev/sdX
где / dev / sdX - неисправное устройство. Вы увидите серийный номер устройства (вверху). Серийный номер также должен быть написан на наклейке на самом накопителе.
ps: вам может потребоваться установить «smartmontools», чтобы получить «smartctl»
Вы можете запустить omreport из командной строки, чтобы найти неисправный диск на серверах Dell. Например, чтобы отобразить все физические диски на контроллере 1, запустите:
omreport storage pdisk controller=1
Ссылки: http://stuff.mit.edu/afs/athena/dept/cron/documentation/dell-server-admin/en/Dosa/CLI/report.htm#wp1068065 http://linux.dell.com/wiki/index.php/OpenManage_command_line_interface