Мне дали задание переместить небольшой центр обработки данных (3 стойки) в новое здание, где была построена серверная с разбрызгивателями воды. Вопрос был поднят, и подрядчик изменил его на систему FM200. Я не уверен, кто нанял этих парней и каков будет результат, потому что они обратились ко мне, чтобы узнать, как заделать кабельные трассы, идущие в потолок (кажется, они должны это знать?).
По сути, у нас есть кабельная лестница, идущая от стоек к стене, и все кабели собраны в жгуты 2 x 3 или 4 дюйма, проходящие через потолочную плитку.
Идея подрядчиков заключалась в том, чтобы сформировать «воротник», чтобы обернуть вокруг каждого пучка труб из ПВХ и заполнить его пеной ... Я видел это с внутренними / внешними трубопроводами, такими как те, которые могут вести обратно к демаркации.
Это хорошая идея? Кажется, что любое движение кабелей вызовет зазоры в пене ... или пена может повлиять на изоляцию кабелей ... и похоже, что прокладка кабелей в будущем будет огромной проблемой ...
Какое правильное решение? Заранее спасибо!
Честно говоря, создать на 100% воздухонепроницаемую комнату не получится. Нет смысла пытаться. Большинство систем пожаротушения намеренно спроектированы с выходом определенного количества воздуха. При этом ... Парень, продающий продукцию DuPont, должен проконсультироваться по этому поводу. Вы клиент, а не поставщик услуг.
выполнив это упражнение, прежде чем вы получите массу удовольствия. Даже если они понимают это правильно по своим стандартам, ваш местный начальник пожарной охраны может иметь другое мнение. Я рекомендую уменьшить количество кабелей, идущих в эту комнату, а затем пропустить кабели через утвержденный кабелепровод. Вы больше не будете прокладывать кабели через этот канал, когда закончите, поэтому обычно рекомендуется сделать это переключателем 10g на линию переключения 10g, а не рассчитывать на использование кабелепровода.