Мы устанавливаем серверы Dell Poweredge R610 с резервными источниками питания:
High Output Power Supply Redundant, 717W
Таким образом, каждый сервер имеет два источника питания.
Я пытаюсь выяснить, составляет ли во время нормальной работы мощность, потребляемая каждым блоком питания, 50% на первичном и 50% на вторичном, или первичный потребляет 100%, а вторичный - 0%.
Он будет равномерно балансировать нагрузку между двумя источниками питания, за исключением, конечно, сбоя. Имейте в виду, что каждый блок питания может обеспечить всю мощность, необходимую для работы сервера. При экстремальной нагрузке он, вероятно, будет использовать только 75-80% одного блока питания. Таким образом, каждый из них, вероятно, будет работать на 25-40% в любой момент времени. IDrac, вероятно, может предоставить вам очень хорошую информацию, и вы можете отслеживать ее с помощью системы мониторинга SNMP.
Как упоминалось в других сообщениях, резервные блоки питания будут балансировать нагрузку между ними, и любой из них может взять на себя полную нагрузку сервера, если другой станет недоступным (будь то сбой, физическое удаление или потеря питания в цепи, на которой он соединен с).
В вашей электрической нагрузке важно учитывать то, что КАЖДАЯ цепь, к которой у вас подключен источник питания, должна выдерживать ПОЛНУЮ нагрузку на сервер. Например, если у вас есть электрическая цепь A и электрическая цепь B, и вы подключите источник питания 1 на сервере к цепи A, а источник питания 2 - к цепи B, это обеспечит максимальное электрическое резервирование. Если вы потеряете одну из электрических цепей, другая может быть доступна, и сервер сможет ее использовать.
Одиночная электрическая цепь не должна быть нагружена более чем на 80% или около того своей номинальной мощности при нормальной работе. Это допускает случайные всплески и предотвращает срабатывание выключателей. Поскольку каждая цепь в этой схеме обычно работает только на 50% своего потенциала, это означает, что НОРМАЛЬНОЕ потребление тока должно составлять около 40% от номинальной мощности при нормальной работе. Если другая цепь потеряна, тогда все подключенные серверы внезапно удвоят использование оставшейся цепи, поэтому, если вы не будете осторожны, вы можете потерять одну цепь, а затем в конечном итоге перегрузить и отключить оставшуюся цепь, если ваше распределение неправильно.
Если вы хотите максимально использовать доступный ток, подключите оба источника питания на данном сервере к одной цепи. Это гарантирует, что использование каждой цепи останется постоянным, даже если одна из них будет потеряна. Обратной стороной является то, что серверы в отключенной цепи теряют мощность. Если вы разделите сервер между цепями, убедитесь, что вы учитываете общую потенциальную потребляемую мощность с учетом потерь в другой цепи, чтобы она могла справиться с нагрузкой. Какой вариант вы выберете, будет зависеть от того, сколько времени простоя вы можете себе позволить и какой дополнительный ток вы можете позволить себе иметь, чтобы учесть более низкую нормальную рабочую нагрузку, которую вы можете включить в каждую цепь.
Мои R710 подключены к двум разным разветвителям питания с дозатором. Сила тока в обоих примерно одинакова. Он потребляет примерно равную мощность от каждого. Вот как вы можете их подключить в горячем режиме. Кроме того, при включении компьютеров наблюдается большой всплеск, так как все вентиляторы и жесткие диски раскручиваются. Как только машина начинает загружаться, она затихает и потребляет меньше энергии.