Я устанавливаю стойку в центре обработки данных, в которой только 110 В. Это избыточно, поэтому я подумал, что могу взять по одному с каждой ноги и получить 110 В, но когда я использовал вольтметр вчера вечером, они каким-то образом были на той же частоте, поэтому я не получаю 220 В. Смотрел преобразователь 110В-220В (https://smile.amazon.com/LiteFuze-Voltage-Converter-Transformer-Regulator/dp/B07D7JPJDP), но не был уверен, что это ужасная идея?
Он предназначен для питания массива JBOD из 84 жестких дисков (Xyratex OneStor 2584). Я понимаю, что могу получить выделенное питание 220 В, но оно добавляет пару сотен в месяц, и это единственное устройство, которое требует этого.
Вычисление 25 Вт на привод во время раскрутки дает чуть более 2000 Вт при пиковом потреблении (не считая охлаждающих вентиляторов и т.п., так что 5000 Вт технически кажется достаточным, но интересно, сделал ли кто-нибудь еще это?