Назад | Перейти на главную страницу

HP Proliant ml350p g8 не загружается после установки новых процессоров

Наш сервер: HP Proliant ml350p g8 имеет один процессор Xeon e5-2609 1.4Ghz. Наш менеджер хотел немного обновить его, поэтому мы посмотрели на 2 процессора E5-2609V2 ... мы пропустили его через чат HP Enterprise, который сказал, что он совместим.

Теперь у нас есть новые процессоры, и когда мы их установили, наш индикатор работоспособности горел красным, а сервер не выполнял POST. Мы пробовали каждый из новых процессоров по отдельности и вместе, но результат был одинаков. Подумали, возможно, это BIOS (датирован 2012 годом!). На наш сервер не распространяется гарантия, поэтому нам изначально не разрешили загрузить последнюю версию BIOS, но наш менеджер убедил HP предоставить нам последнюю версию BIOS (2015 г.), которую мы установили. Повторная попытка ЦП имеет тот же результат ... сервер по-прежнему не выполняет POST

Было бы здорово, если бы кто-нибудь пролил свет на то, что мы упустили.

(Мы находимся в процессе получения предложений по контракту на техническое обслуживание HP - поскольку срок гарантии истек 30 дней, поэтому мы не можем получить пакет услуг)

Есть требуется специальное обновление прошивки чтобы разрешить использование ЦП E5-2600V2 в системах, изначально оборудованных ЦП V1.

Вам необходимо загрузить его на USB-ключ и загрузить с него сервер, чтобы обновить вашу платформу.

Вы не говорите, откуда у вас новые процессоры. Если они не были получены напрямую от HP, они могут быть несовместимы с вашим сервером или даже друг с другом.

Процессоры обычно имеют версию микрокода, известную как степпинг, и если этот степпинг не известен BIOS, BIOS может предотвратить загрузку для защиты от нестабильности системы и повреждения данных.

Также для двухпроцессоров степпинг должен совпадать для двух процессоров, иначе система тоже не загрузится.

Если это не процессоры HP, возможно, вы не сможете найти степпинг двух процессоров сторонних производителей без предварительной загрузки и использования такого инструмента, как CPU-Z.

Поиск в Google обнаруживает для вас потенциальные проблемы, которые я перечислил ниже.

Теперь, что касается совместимых степпингов, HP может не раскрыть это, поскольку они могут ожидать, что их конечным пользователям не нужно знать об этом, и конечным пользователям следует вместо этого полагаться на HP в предоставлении совместимых компонентов. Если вам повезет, возможно, в примечаниях к выпуску обновления BIOS 2015 года будет указано, какие степпинги процессора с ним совместимы.

Руководство по устранению неполадок HP ProLiant Gen8

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c03230516

Стр. 20:

  • Процессор не запускается (шаги не совпадают)
    • Описание: если процессор имеет степпинг, отличный от процессора начальной загрузки, процессор не запускается, и отображается это сообщение.
  • Процессор не запущен (неподдерживаемый степпинг процессора)
    • Описание: если процессор имеет неподдерживаемый степпинг, он не запускается и отображается это сообщение.
  • Процессор не поддерживается (неподдерживаемая частота ядра)
    • Описание: если процессор имеет скорость ядра, несовместимую с другими установленными процессорами, процессор не запускается, и отображается это сообщение.

Стр. 47:

  • Обнаружен неподдерживаемый процессор, система загружает ТОЛЬКО утилиту ROMPAQ. Система остановлена.
    • Звуковые сигналы: 1 длинный, 1 короткий
    • Возможная причина: процессор и / или степпинг процессора не поддерживается текущим системным ПЗУ.
    • Действие: Обратитесь к документации сервера, чтобы узнать о поддерживаемых процессорах. Если существует версия ПЗУ, поддерживающая процессор,
      1. Выключите сервер.
      1. Вставьте системную дискету ROMPAQ с последней версией ПЗУ.
      1. Загрузите систему, чтобы установить последнюю версию ПЗУ. Подождите 15 минут, чтобы процесс завершился. Успешное завершение обозначается серией гудков с возрастающей частотой.

Стр. 48:

  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Обнаружены процессоры смешанного степпинга. Система не может работать.
    • Звуковые сигналы: 1 длинный, 1 короткий

Стр. 58:

  • 242 - Обнаружена неподдерживаемая конфигурация процессора - процессоры установлены в неправильном порядке.
    • Система остановлена!
    • Звуковые сигналы: длинный сигнал
    • Возможная причина: процессоры установлены в неправильном порядке.
    • Действие: Установите процессоры последовательно, начиная с процессора 1.