Назад | Перейти на главную страницу

Неисправность аккумулятора Smart Array P400

Контроллер P400 Smart Array в моем HP DL380G5 показывает:

Battery Status: Failed, Replace Battery 1

на главной странице управления системой. Также IML указывает:

POST Error: 1794-Drive Array - Array Accelerator Battery Charge Low

У меня есть несколько запасных батарей (на самом деле, несколько контроллеров, включая батареи), лежащих на работе, но мне никогда не приходилось заменять одну. Мне интересно, можно ли произвести замену батареи (подкачку) горячий или если мне нужно снять сервер, чтобы заменить батарею.

Я заменял другие запчасти, такие как вентиляторы и приводы, и все они могут быть заменены горячими. Я просто не знаю про батарею контроллера P400 Smart Array. Любая помощь будет оценена.


РЕДАКТИРОВАТЬ1

Для заинтересованных: прямо изо рта лошади:

С благодарностью Франсу Хансену, указывающему на это Вот.

РЕДАКТИРОВАТЬ2

В конце концов, я просто отключил питание, чтобы быть в безопасности и потому, что так сказано в руководстве, и заменил батарею. Не может быть проще. Отключил старый конец кабеля (не конец, подключенный к контроллеру) и снова подключил запасной. Замененный аккумулятор находится в сервере около часа и в настоящее время (все еще) заряжается. Полагаю, все закончится хорошо.

Чтобы дать вам короткий, точный и правильный ответ: нет.

Хотя я лично не менял местами ни один из них, я наблюдал, как наши технические специалисты по аппаратному обеспечению делали это десятки раз.

Это требует, чтобы сервер был выключен, затем батарею можно было поменять, и сервер можно было снова загрузить.

Из руководства P400: