Назад | Перейти на главную страницу

Контроль температуры серверной комнаты - у кого-нибудь есть подобная установка?

Наша серверная комната расположена в центре нашего здания и не имеет доступа к окну или внешней вентиляции. Местная компания по отоплению / кондиционированию сделала предложение по установке специального модуля контроля температуры в помещении, но это было довольно дорогое дополнение.

Мы относительно небольшая компания (примерно 60 пользователей), и наша серверная комната состоит из 2 серверов, 5 коммутаторов, 1 межсетевого экрана, 2 модемов и нескольких ИБП. По ночам и в выходные температура в комнатах часто достигает максимума между 85-89 градусами, и я, наконец, получил некоторую поддержку руководства, чтобы что-то с этим сделать.

Лучшее (наиболее экономичное) решение, которое мне удалось найти, - это купить портативный кондиционер (8000-12000 БТЕ) и выпустить из него воздух (через вытяжной шланг) в зону статического давления подвесного потолка. Наша серверная комната очень мала (примерно 8x5), и я предполагаю, что кондиционеру не нужно будет очень много работать, чтобы поддерживать в комнате постоянную температуру.

Меня беспокоит вентиляция агрегата в открыто подвесной потолок (пленум проходит по всей площади офиса). Будет ли выход воздуха из небольшой серверной в эту зону иметь значительный нагревательный эффект для остальной части офиса? Кроме того, содержит ли выхлопная система кондиционера влагу, которая в долгосрочной перспективе вызовет появление плесени?

Сообщите мне, если у вас была аналогичная проблема и / или какие решения могут быть правдоподобными.

Я бы порекомендовал сделать это правильно с первого раза. Не собирайте дешевое портативное устройство для охлаждения производственного оборудования. В небольших серверных я обычно рекомендую использовать только блок Mitsubishi Mr. Slim AC. Они предлагают очень энергоэффективные агрегаты. Последним проектом, который я сделал, была небольшая серверная комната с телефонной системой Toshiba с тремя шкафами, тремя серверами Dell 2U, двумя гигабайтными коммутаторами, маршрутизатором и множеством другого разного оборудования. Я оценил выходную мощность чуть более 5000 БТЕ. Мы установили устройство Mr. Slim 9000 БТЕ. Работает очень хорошо. В комнате постоянно 74-75F. Я не знаю точной влажности, но, вероятно, около 50%.

Вы можете получить оценки BTU на веб-сайте производителя вашего оборудования. У Dell и HP была отличная информация, которую было легко найти!

Мы сделали точную настройку с гораздо большим количеством оборудования. Вы фактически распределяете тепло по всему офису, но вы также получаете помощь от HVAC здания, чтобы справиться с жарой. Плесень не должна быть проблемой, если в камере имеется хороший поток воздуха. Большинство переносных устройств имеют резервуар для конденсата, который необходимо проверить и опорожнить.

Я использую эти портативные кондиционеры для временного охлаждения при перемещении оборудования или в случае нескольких сбоев охлаждения.

По большей части они работают нормально, но вам потребуется установить водопровод для слива конденсата. В противном случае потребуется ежедневное опорожнение сборного ведра (что может стать проблемой в выходные дни, когда он работает чаще всего).

Я бы поставил себе цену на небольшой выделенный кондиционер для комнаты с внешним конденсатором, так как это может быть лучшим долгосрочным решением.

Что касается калибровки. Используйте свой ИБП для определения общей мощности оборудования, а затем преобразуйте его в БТЕ 1 kW = 3412 BTU. Не забудьте добавить дополнительную нагрузку для освещения, людей и прочего различного оборудования.