У нас есть сервер HP DL380p Gen8, который был настроен в режиме RAID1 + 0 ADM следующим образом:
Согласно HP, ADM (Advanced Data Mirroring) - это их реализация трехстороннего зеркалирования, где третий набор используется в качестве горячего резерва. Один из приводов вышел из строя, и сработал холодный резерв, вызвав восстановление. Несмотря на то, что восстановление завершено, hpacucli по-прежнему указывает элементы массива и логического диска как имеющие неисправный физический диск.
Как очистить этот статус и сделать активный резервный (2I: 2: 7) членом группы зеркалирования, чтобы заменить фактический отказавший диск (2I: 2: 5)?
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)
Array: A
Interface Type: SAS
Unused Space: 0 MB
Status: Failed Physical Drive
Array Type: Data
One of the drives on this array have failed or has been removed.
=> ctrl slot=0 logicaldrive 1 show
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)
array A
Logical Drive: 1
Size: 300.0 GB
Fault Tolerance: RAID 1+0 (ADM)
Heads: 255
Sectors Per Track: 32
Cylinders: 65535
Strip Size: 256 KB
Full Stripe Size: 512 KB
Status: OK
Caching: Enabled
Unique Identifier: 600508B1001C86801581C2EE697D3220
Disk Name: /dev/sda
Mount Points: /boot 200 MB, / 267.8 GB
OS Status: LOCKED
Logical Drive Label: A0F4186350014380210E66709AE2
Mirror Group 0:
physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 1 TB, OK)
Mirror Group 1:
physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 1 TB, OK)
Mirror Group 2:
physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, SAS, 1 TB, Failed)
physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, SAS, 1 TB, OK)
Drive Type: Data
=> ctrl slot=0 logicaldrive 2 show
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)
array A
Logical Drive: 2
Size: 1.5 TB
Fault Tolerance: RAID 1+0 (ADM)
Heads: 255
Sectors Per Track: 32
Cylinders: 65535
Strip Size: 256 KB
Full Stripe Size: 512 KB
Status: OK
Caching: Enabled
Unique Identifier: 600508B1001C8884E4F100CF77831B34
Disk Name: /dev/sdb
Mount Points: /data 1.5 TB
OS Status: LOCKED
Logical Drive Label: A0F4186C50014380210E6670606D
Mirror Group 0:
physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 1 TB, OK)
Mirror Group 1:
physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 1 TB, OK)
Mirror Group 2:
physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, SAS, 1 TB, Failed)
physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, SAS, 1 TB, OK)
Drive Type: Data
=> ctrl slot=0 physicaldrive all show
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)
array A
physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, SAS, 1 TB, Failed)
physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, SAS, 1 TB, OK)
physicaldrive 2I:2:7 (port 2I:box 2:bay 7, SAS, 1 TB, OK, active spare)
physicaldrive 2I:2:8 (port 2I:box 2:bay 8, SAS, 1 TB, OK, spare)```