Назад | Перейти на главную страницу

Как заменить отказавший диск в конфигурации HP RAID1 + 0 ADM

У нас есть сервер HP DL380p Gen8, который был настроен в режиме RAID1 + 0 ADM следующим образом:

Согласно HP, ADM (Advanced Data Mirroring) - это их реализация трехстороннего зеркалирования, где третий набор используется в качестве горячего резерва. Один из приводов вышел из строя, и сработал холодный резерв, вызвав восстановление. Несмотря на то, что восстановление завершено, hpacucli по-прежнему указывает элементы массива и логического диска как имеющие неисправный физический диск.

Как очистить этот статус и сделать активный резервный (2I: 2: 7) членом группы зеркалирования, чтобы заменить фактический отказавший диск (2I: 2: 5)?


Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)

   Array: A
      Interface Type: SAS
      Unused Space: 0  MB
      Status: Failed Physical Drive
      Array Type: Data

      One of the drives on this array have failed or has been removed.

=> ctrl slot=0 logicaldrive 1 show

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)

   array A

      Logical Drive: 1
         Size: 300.0 GB
         Fault Tolerance: RAID 1+0 (ADM)
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 256 KB
         Full Stripe Size: 512 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B1001C86801581C2EE697D3220
         Disk Name: /dev/sda
         Mount Points: /boot 200 MB, / 267.8 GB
         OS Status: LOCKED
         Logical Drive Label: A0F4186350014380210E66709AE2
         Mirror Group 0:
            physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 1 TB, OK)
            physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 1 TB, OK)
         Mirror Group 1:
            physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 1 TB, OK)
            physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 1 TB, OK)
         Mirror Group 2:
            physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, SAS, 1 TB, Failed)
            physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, SAS, 1 TB, OK)
         Drive Type: Data

=> ctrl slot=0 logicaldrive 2 show

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)

   array A

      Logical Drive: 2
         Size: 1.5 TB
         Fault Tolerance: RAID 1+0 (ADM)
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 256 KB
         Full Stripe Size: 512 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B1001C8884E4F100CF77831B34
         Disk Name: /dev/sdb
         Mount Points: /data 1.5 TB
         OS Status: LOCKED
         Logical Drive Label: A0F4186C50014380210E6670606D
         Mirror Group 0:
            physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 1 TB, OK)
            physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 1 TB, OK)
         Mirror Group 1:
            physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 1 TB, OK)
            physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 1 TB, OK)
         Mirror Group 2:
            physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, SAS, 1 TB, Failed)
            physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, SAS, 1 TB, OK)
         Drive Type: Data

=> ctrl slot=0 physicaldrive all show

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)

   array A

      physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 1 TB, OK)
      physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 1 TB, OK)
      physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 1 TB, OK)
      physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 1 TB, OK)
      physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, SAS, 1 TB, Failed)
      physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, SAS, 1 TB, OK)
      physicaldrive 2I:2:7 (port 2I:box 2:bay 7, SAS, 1 TB, OK, active spare)
      physicaldrive 2I:2:8 (port 2I:box 2:bay 8, SAS, 1 TB, OK, spare)```