Я хотел бы избавиться от всех беспорядочных шнуров питания за нашими серверными стойками, используя короткие шнуры питания (1 и 2) с несколькими удлинителями, подключаемыми к двум разным ИБП по разделенным цепям. Я также осведомлен о рабочих токах, которые поступают от серверов, и соответствующим образом распределяю нагрузки.
У меня вопрос - удлинители рассчитаны на 15А со встроенным автоматом. Я предполагаю, что это будет проблемой из-за «пусковых» токов при запуске серверов. Не лучше ли вместо этого использовать полоски без встроенных прерывателей при их подключении к ИБП? Есть ли лучшие альтернативы, если цель - минимизировать количество длинных шнуров?
Спасибо,
-T