Я перемещаю свой сервер в центр совместного размещения, и их не волнует фактическая мощность, которую я отслеживал, но их очень беспокоит пиковая сила тока. Они заряжаются током, подаваемым на машину. Есть ли какой-нибудь стандартный способ проверить это? Человек, с которым я разговаривал в центре обработки данных, - это продавцы, поэтому он не уверен в технических аспектах, о которых меня спрашивает.
Если есть программное решение, моя система - это HP DL580 G7 под управлением centos 7.
Что я пробовал:
Теперь у меня есть ИБП, который дает выходную мощность, которая колеблется повсюду. Наибольшее значение, которое я видел, составляет 800 Вт, поэтому я предполагаю, что 800 Вт / 120 вольт должны составлять шесть и две трети ампер. Могу ли я выделить 7 ампер? Звучит не очень точно.
Powerstat сообщает: «Устройство не имеет доменов RAPL, мощность не может измерять потребление энергии». поэтому я не думаю, что это совместимо с моей системой.
Пожалуйста, дайте мне знать, каковы отраслевые стандарты для этого.