Я пытаюсь отследить проблему синхронизации времени. У меня есть DC в удаленном филиале.
w32tm / dumpreg / subkey: Параметры показывают Type = NT5DS, а Type означает его синхронизацию с доменом, насколько я понимаю. Я проверил, используя: w32tm / stripchart / dataonly / samples: 5 / computer: core-fsmo-dc, и он синхронизирован.
Я могу запустить ту же команду против других контроллеров домена и некоторых устройств, но другие (включая другие серверы в ветке и в других местах) дают мне:
Tracking server1 [w.x.y.z].
Collecting 5 samples.
The current time is 01/09/2009 13:46:01 (local time).
13:46:01, error: 0x800705B4
13:46:04, error: 0x800705B4
13:46:07, error: 0x800705B4
13:46:10, error: 0x800705B4
13:46:13, error: 0x800705B4
Когда я запускаю эти команды, я вхожу в DC филиала, и моя учетная запись находится в группе «Встроенные администраторы домена».
Может ли кто-нибудь объяснить, почему я не могу получить доступ к некоторым устройствам и что означает эта ошибка?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q216734 Есть статья о том, как правильно настроить.
Ошибка возникает из-за того, что истек срок ожидания запроса. Причина тайм-аута мне не ясна, учитывая предоставленную вами информацию. Однако, если я понимаю все, что вы говорите, я почти уверен, что все работает так, как задумано.
Эксперименты в моей среде, кажется, указывают на то, что вы получаете ответ об ошибке, когда пытаетесь запросить вещи, которые не обслуживают NTP. Когда вы запускаете запрос к вещам, которые являются хостами времени NTP, независимо от того, используете вы их или нет, вы можете получить ответ. Например, попробуйте запросить www.google.com и time.nist.gov. Думаю, команда работает как задумано. Вы должны иметь возможность запрашивать DC с рядового сервера или получать ответ по времени или с рабочей станции. Можно искренне надеяться, что ваши рядовые серверы и рабочие станции не обслуживают NTP.
Tracking not-a-timeserver [xxx.xxx.x.123].
Collecting 5 samples.
The current time is 9/1/2009 5:30:40 PM (local time).
17:30:40, error: 0x800705B4
17:30:43, error: 0x800705B4
17:30:46, error: 0x800705B4
17:30:49, error: 0x800705B4
17:30:52, error: 0x800705B4
Tracking a-domain-controller [xxx.xxx.x.2].
Collecting 5 samples.
The current time is 9/1/2009 5:31:06 PM (local time).
17:31:06, +02.4314759s
17:31:08, +02.4319879s
17:31:10, +02.4324999s
17:31:12, +02.4330119s
17:31:14, +02.4335239s
Tracking stratum1-ntp-appliance [xxx.xxx.x.101].
Collecting 5 samples.
The current time is 9/1/2009 5:36:03 PM (local time).
17:36:03, +25.8268797s
17:36:05, +25.8201250s
17:36:07, +25.8210791s
17:36:09, +25.8211743s
17:36:11, +25.8216523s