Мне известно о существующих дебатах по поводу рычагов для организации кабелей. Можно ли тем людям, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО использовать рычаги управления кабелями, использовать Fiber? Похоже, я в порядке с минимальными радиусами изгиба, но прежде чем что-то делать, я ищу дополнительные мнения.
-Трой
У меня также есть волокно в руках, проблем пока не было.
(примечание: руки управления скоро будут переконфигурированы как грузовые для пустых мусорных баков, они убийство мой воздушный поток)
Там, где нам нужны кабельные консоли, мы очень часто используем волокна OM2 / 3 MM с ними для трафика FC, пока вы будете осторожны, я не вижу в этом проблемы.
Оптоволоконный кабель прочнее, чем вы думаете. У вас почти наверняка все в порядке. Как всегда, сначала проверьте.
Это действительно довольно легко понять.
Узнайте у продавца / производителя ваших волоконно-оптических кабелей, каков максимальный радиус изгиба. Затем выясните, как далеко друг от друга проходят кабели, когда рычаг полностью закрыт. Если длина кабеля меньше радиуса изгиба, вы не сможете проложить волокно туда.
Мы уже некоторое время используем оптоволокно в манипуляторах без какого-либо влияния на его характеристики, что мы можем сказать.