Пользовательский порог температуры в HP iLO4

Я хотел бы изменить установленный на заводе порог температуры в iLO4, в частности, я хочу установить числовое значение для двух датчиков, у которых есть порог «N / A».

У меня есть DL380pG8 (с iLO4), мониторинг которого осуществляется через Zenoss (инструмент мониторинга инфраструктуры).

Одна из отслеживаемых вещей - это температура - на сервере есть более 20 датчиков температуры, и все они имеют то, что кажется установленным на заводе порогом, за которым сервер может предпринять действия (например, автоматическое выключение) ... за исключением 2 датчики с порогом «N / A».

Моя проблема заключается в том, что мой инструмент мониторинга сравнивает текущую температуру с пороговым значением и выдает предупреждение, если температура превышает пороговое значение. Это является проблемой для двух датчиков, потому что они постоянно выдают ложные срабатывания, поскольку порог «N / A» принимается равным нулю градусов по Цельсию. Я бы предпочел не просто игнорировать эти сигналы тревоги, а настроить iLO так, чтобы он имел какое-то значение для порога вместо «N / A».

Как мне изменить эти заводские значения?

Мало вариантов ....

  1. Убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия FW. Временные пороги могут быть обновлены или исправлены в более новой версии FW.
  2. Зайдите в настройку BIOS и найдите тепловую секцию. Там есть возможность игнорировать пороги. Этот параметр может распространяться на экземпляры IPMI, доступные вашему мониторинговому ПО.

Оказывается, вы не можете - единственное решение заключалось в том, чтобы заставить программу мониторинга принимать жестко запрограммированное значение, когда пороговое значение не было в iLO4.