Я хотел бы изменить установленный на заводе порог температуры в iLO4, в частности, я хочу установить числовое значение для двух датчиков, у которых есть порог «N / A».
У меня есть DL380pG8 (с iLO4), мониторинг которого осуществляется через Zenoss (инструмент мониторинга инфраструктуры).
Одна из отслеживаемых вещей - это температура - на сервере есть более 20 датчиков температуры, и все они имеют то, что кажется установленным на заводе порогом, за которым сервер может предпринять действия (например, автоматическое выключение) ... за исключением 2 датчики с порогом «N / A».
Моя проблема заключается в том, что мой инструмент мониторинга сравнивает текущую температуру с пороговым значением и выдает предупреждение, если температура превышает пороговое значение. Это является проблемой для двух датчиков, потому что они постоянно выдают ложные срабатывания, поскольку порог «N / A» принимается равным нулю градусов по Цельсию. Я бы предпочел не просто игнорировать эти сигналы тревоги, а настроить iLO так, чтобы он имел какое-то значение для порога вместо «N / A».
Как мне изменить эти заводские значения?
Мало вариантов ....
Оказывается, вы не можете - единственное решение заключалось в том, чтобы заставить программу мониторинга принимать жестко запрограммированное значение, когда пороговое значение не было в iLO4.