У нас есть ИБП APC мощностью 600 Вт и сервер с двумя адаптерами питания (каждый по 800 Вт). Первоначально оба адаптера питания были подключены к ИБП, а ИБП - к электросети. К сожалению, в комнате, где находится наш сервер, нет кондиционера. Итак, в жаркий день случилось так, что сервер потреблял больше энергии, чем мог обеспечить ИБП, и система вышла из строя.
Из спецификации очевидно, что ИБП мощностью 600 Вт слишком слаб для питания сервера 2x800 Вт. Но наш поставщик ИТ утверждает, что при нормальных обстоятельствах сервер будет потреблять меньше 600 Вт, возможно, 300 Вт, и в нашей комнате было слишком жарко.
Но поскольку наша школа имеет ограниченные ресурсы, мы не можем ни купить новый ИБП мощностью 1600 Вт, ни установить кондиционер. Итак, я рассматриваю следующую схему:
Обоснование: От этот вопрос Я узнал, что сервер с двумя адаптерами питания более-менее равномерно распределяет нагрузку между обоими источниками питания. Тогда будет 4 сценария.
Поскольку только случай 4 - плохой случай, настройка снижает риск отказа системы. Или я не прав? В других постах я узнал об ИБП-байпасах для обслуживания или для резервирования. Но здесь это была бы продуктивная установка. Я должен добавить, что основная цель ИБП - защитить оборудование сервера от повреждений в случае отключения электроэнергии, а не обеспечить 99,99% времени безотказной работы. 99% времени безотказной работы также для нас нормально. Кроме того, отключения электричества в нашем регионе случаются редко, может быть 1-2 раза в год, поэтому случай 4 должен быть еще реже.
Трудно дать ответ «да» / «нет», так как существует множество вариантов, и самый большой вариант - что вы и ваша организация хотите. Все в IT зависит от того, чего вы хотите достичь. Никакой ИБП не может быть равным, если это то, что вам нужно (ладно, это, вероятно, редкий случай, но может быть).
Прежде всего, убедитесь, что ваши предположения верны.
Теперь есть еще один фактор - насколько тепло тепло? Если температура ниже 80F, и воздух поступает, то нормально. Если он выше 80F, воздушный поток или нет, то этого не обнаружено, вы можете потерять свой сервер по другим причинам, кроме отключения электроэнергии. Если температура выше 70F и воздух не течет, то это тоже не нормально. Это приблизительные температуры - не научное измерение, просто выброс этих цифр из ниоткуда (ну, мой общий опыт).
Если ваши жесткие диски закипят, вы, вероятно, увидите более быстрые отказы. Пайка расширится, и если ваш сервер внезапно перестанет работать (например, отключение электроэнергии), возможно, у вас возникли трещины в пайке компонентов, что привело к так называемому «нестабильному серверу» (случайные необъяснимые сбои).
И еще один аспект: батареи ИБП следует хранить в прохладном месте. Если это 80F, то время автономной работы сокращается. Его нужно будет заменить быстрее, и он может не удерживать столько заряда, как вы ожидаете. Посмотрите на характеристики рабочей температуры ИБП.