ИБП + байпас для сервера с двойным адаптером питания

У нас есть ИБП APC мощностью 600 Вт и сервер с двумя адаптерами питания (каждый по 800 Вт). Первоначально оба адаптера питания были подключены к ИБП, а ИБП - к электросети. К сожалению, в комнате, где находится наш сервер, нет кондиционера. Итак, в жаркий день случилось так, что сервер потреблял больше энергии, чем мог обеспечить ИБП, и система вышла из строя.

Из спецификации очевидно, что ИБП мощностью 600 Вт слишком слаб для питания сервера 2x800 Вт. Но наш поставщик ИТ утверждает, что при нормальных обстоятельствах сервер будет потреблять меньше 600 Вт, возможно, 300 Вт, и в нашей комнате было слишком жарко.

Но поскольку наша школа имеет ограниченные ресурсы, мы не можем ни купить новый ИБП мощностью 1600 Вт, ни установить кондиционер. Итак, я рассматриваю следующую схему:

Обоснование: От этот вопрос Я узнал, что сервер с двумя адаптерами питания более-менее равномерно распределяет нагрузку между обоими источниками питания. Тогда будет 4 сценария.

  1. Холодный день: мощность 300 Вт от сервера, 150 Вт через ИБП, 150 Вт напрямую от электросети
  2. Холодный день + отключение электроэнергии: ИБП должен выдерживать 300 Вт
  3. Жаркий день:> 600 Вт при нагрузке от сервера,> 300 Вт через ИБП,> 300 Вт напрямую от электросети
  4. Жаркий день + отключение электроэнергии: ИБП должен выдерживать> 600 Вт

Поскольку только случай 4 - плохой случай, настройка снижает риск отказа системы. Или я не прав? В других постах я узнал об ИБП-байпасах для обслуживания или для резервирования. Но здесь это была бы продуктивная установка. Я должен добавить, что основная цель ИБП - защитить оборудование сервера от повреждений в случае отключения электроэнергии, а не обеспечить 99,99% времени безотказной работы. 99% времени безотказной работы также для нас нормально. Кроме того, отключения электричества в нашем регионе случаются редко, может быть 1-2 раза в год, поэтому случай 4 должен быть еще реже.

Трудно дать ответ «да» / «нет», так как существует множество вариантов, и самый большой вариант - что вы и ваша организация хотите. Все в IT зависит от того, чего вы хотите достичь. Никакой ИБП не может быть равным, если это то, что вам нужно (ладно, это, вероятно, редкий случай, но может быть).

Прежде всего, убедитесь, что ваши предположения верны.

  1. Действительно ли ваш сервер ведет себя так, как вы думаете, при использовании двух источников питания. В зависимости от типа серверов это может быть так, как вы думаете - разделите нагрузку между обоими. Некоторые серверы конфигурируются с разными режимами энергопотребления - малой мощностью, максимальной производительностью, сбалансированной. Обычно это можно настроить во время загрузки в «BIOS» или других инструментах управления (например, серверах HPE).
  2. Попробуй это. Не предполагайте ничего, даже после прочтения спецификаций. Доверяйте спецификациям, но убедитесь, что он это делает.
  3. Что вы пытаетесь защитить? Отключение питания - это одно, это препятствие для использования системы, но это не единственная причина, по которой мы используем ИБП. Мы просто не хотим, чтобы серверы просто отключились, потому что это может привести к повреждению данных. Например, у меня был сервер, который несколько лет работал нормально, а однажды он отключился, все диски перестали вращаться, и все данные были потеряны. Есть и другие сценарии ...
  4. Может быть, условие 4 - высокое энергопотребление (предположительно из-за высокой температуры) и отключение электроэнергии в это время - кажется вам маловероятным, а может и так. Но предположим, что это происходит 1 раз в год, когда вы делаете что-то очень важное, с большим количеством данных и из-за перебоев в подаче электроэнергии ваш сервер отключается, данные искажаются, и вы теряете всю свою исследовательскую работу. , стоит миллионы или тысячи, или, может быть, это все оценки вашего класса за год, и теперь больше нет никаких записей о том, как учащиеся сделали. Вы скажете: «Да ладно, шансов, что это произойдет сегодня, было всего 2 из 365, пусть будет так», или вас уволят? Будут ли люди с оплатой 100 долларов в час переделывать 4 часа работы? В какой момент ваша «экономия», связанная с отсутствием другого ИБП, оказалась напрасной?

Теперь есть еще один фактор - насколько тепло тепло? Если температура ниже 80F, и воздух поступает, то нормально. Если он выше 80F, воздушный поток или нет, то этого не обнаружено, вы можете потерять свой сервер по другим причинам, кроме отключения электроэнергии. Если температура выше 70F и воздух не течет, то это тоже не нормально. Это приблизительные температуры - не научное измерение, просто выброс этих цифр из ниоткуда (ну, мой общий опыт).

Если ваши жесткие диски закипят, вы, вероятно, увидите более быстрые отказы. Пайка расширится, и если ваш сервер внезапно перестанет работать (например, отключение электроэнергии), возможно, у вас возникли трещины в пайке компонентов, что привело к так называемому «нестабильному серверу» (случайные необъяснимые сбои).

И еще один аспект: батареи ИБП следует хранить в прохладном месте. Если это 80F, то время автономной работы сокращается. Его нужно будет заменить быстрее, и он может не удерживать столько заряда, как вы ожидаете. Посмотрите на характеристики рабочей температуры ИБП.