Назад | Перейти на главную страницу

Можно ли связать более 7 корпусов блейд-серверов HP (c7000)?

У меня 4 корпуса c7000 на стойку. Все корпуса внутри стойки связаны между собой. Я вхожу в первый корпус стойки и могу наблюдать за всем, что связано между собой. Можно ли связать более 7 корпусов? Как 20 или 40?

Из Справочное руководство по стекированию нескольких корпусов Virtual Connect:

Можно объединить до 4 корпусов C7000 с поддержкой Virtual Connect и управлять ими как одним доменом Virtual Connect для 128 серверов, не более 16 модулей VC-Enet и 16 модулей VC-FC (модуль Virtual Connect FlexFabric считается как один Модуль VC-Enet и один модуль VC-FC до этих пределов).