Недавно я переставил свой Dell C2100, и когда я включил его, ни один из дисков не загорелся (вообще не загорелся светодиод). После некоторой диагностики я заметил, что на одном из лотков (без привода) постоянно горит красный светодиод. Я снял лоток, и сразу все диски активировались и работали нормально.
Я вставил лоток обратно, и диски снова погасли. Я попробовал другой лоток и получил тот же результат. Если в лотке нет диска, что может быть причиной проблемы?
Примечание: Мне это кажется коротким замыканием на объединительной плате, но я не уверен.
Итак ... не знаю, как это произошло, но к задней панели был прижат винт. Удаление винта сразу устранило проблему.
До того, как эта проблема произошла, диски не были удалены, поэтому я не понимаю, как там упал винт ... Я собираюсь предположить, что демоны или что-то в этом роде, и двинемся дальше: /
Не уверен насчет Dell C2100, но: не вставляйте пустые лотки. Вставленные лотки заставляют объединительную плату сообщать контроллеру о наличии диска. Затем контроллер обнаружит сбой диска и при загрузке может не захотеть монтировать массив.
Вместо этого следует вставить заглушки, закрывающие слот, но не определяемые как диски. Если у вас нет подходящих манекенов, сделайте их из картона или аналогичного материала. Не позволяйте слотам открываться в течение длительного времени, поскольку воздушного потока будет недостаточно для дисков с разъемами.