Назад | Перейти на главную страницу

Повторное подключение оборудования SAS

Мне нужно перенастроить кабели между некоторыми ленточными накопителями LTO и сервером. Они работают по принципу «plug and play» или мне нужно выполнить какую-либо настройку?
Из того, что я читал до сих пор, кажется, что перезапуска питания сервера и дисков должно быть достаточно.
У нас есть Автозагрузчик HP 1/8 G2, 2x Приводы LTO-6, а Кабель разветвления SAS и ProLiant с Адаптер LSI SAS 3000 8-портовый с 1068E открытка. В настоящее время кабель разветвления используется для подключения двух дисков LTO-6 к другому серверу, но я хочу перепрофилировать его для подключения автозагрузчика И двух LTO к ProLiant.
Какой-нибудь совет, пожалуйста?

Все устройства работают по принципу plug-and-play. Достаточно было выключить ленточные накопители, переместить и снова включить.

Они подключаются и работают в описываемой вами ситуации. Внешние ленточные накопители SAS можно отключать / повторно подключать в горячем режиме, без отключения питания.

Драйверы находятся в вашей ОС и не требуют дополнительной работы.

На этот вопрос нельзя ответить, не зная, какие именно контроллеры и программное обеспечение вы используете. Большинство аппаратного и программного обеспечения способно найти устройство, которое было перемещено на другой порт, но нет никаких гарантий, если это явно не указано в документации, что, к сожалению, довольно редко.

Устройства SAS обладают уникальными всемирные имена (WWN), которые однозначно идентифицируют их, независимо от того, где и как они связаны. Накопители SATA также могут быть однозначно идентифицированы по серийному номеру или метаданным, записанным контроллером массива, но это не следует воспринимать как должное.

Если вы хотите перепрофилировать оборудование (без необходимости сохранять данные жесткого диска), вы можете просто заменить его. Автозагрузчикам может потребоваться установка некоторых драйверов, но если новый порт / ссылка явно не отключены в конфигурации контроллера, они должны быть видны сразу.