Назад | Перейти на главную страницу

Повреждает ли вода оптоволоконный кабель / кабель категории 5

В одном из зданий, которые я поддерживаю, недавно произошло приключение с разбитой пожарной системой. Везде много воды.

Одним из «сливов» воды были вертикальные стояки между сетевыми туалетами. Кабельный завод в этом здании имеет пучки кабелей cat5e, а также кабелепровод с пучками многомодовых оптоволоконных кабелей. Волокно - это стандартный многожильный материал, рассчитанный на пленум, который оканчивается коробками с контактами для переключателей.

Насколько я могу судить, вода не попала на концы кабелей (оптоволоконные или медные), но канал был насыщен и, вероятно, все еще насыщен, потому что нет потока воздуха, чтобы высушить кабели.

Моя интуиция такова, что, хотя это не пошло на пользу кабелям, скорее всего, это не вызовет никаких проблем. Немного больше чтения / поиска в Интернете приводит меня к мысли, что вода может вызвать проблемы в будущем.

Несколько красивых картинок, чтобы все знали, о чем я говорю:

Волоконный канал:

Вертикальный подступенок, спускающийся:

Вертикальный подступенок, идущий вверх:

Есть ли у кого-нибудь опыт работы с такого рода повреждениями и как с ними бороться? Должны ли мы просто попросить страховщика добавить «новый структурированный кабель» к списку вещей, которые нужно заменить?

И, если есть мнение, что «замените его, потому что со временем он начнет беспорядочно выходить из строя», пожалуйста, включите ссылки, описывающие конкретные режимы отказа, так что у меня есть боеприпасы для использования с регулятором.

Реальная опасность заключается в выводах, где может начаться коррозия. Что касается самих кабелей, то они отлично подходят для воды, хотя я бы с осторожностью использовал их в агрессивном растворе. Будьте внимательны, и вы увидите множество примеров сетевых кабелей, в том числе оптоволоконных, используемых на улице в погоду. Я знаю примеры, когда кабели постоянно находятся в воде, и так было много лет. Сетевые кабели ничем не отличаются от любых других электрических кабелей. Держите концы сухими, остальное не имеет значения.

Замена связок обойдется дорого. Если у вас есть это в вашем бюджете (или это оплачивает страховка), сделайте это.

Пока в ПВХ-оболочке не было зазубрин, все должно быть в порядке (http://www.cat-5-cable-company.com/faq-bury-burial-cat-5-cable.html).

Трудно сказать, были ли у вас зазубрины на пластике, но я полагаю, что вы это узнаете. А в связках есть запасные кабели? Я бы сэкономил вам время паниковать во время чрезвычайной ситуации и нашел бы и обозначил их прямо сейчас. Создайте документацию о том, как заменить некачественный кабель запасным.

Знайте, что если вы не перезапустите кабели, это событие навсегда останется козлом отпущения для всех будущих проблем с производительностью сети, пока не будет проложено больше кабелей.

Я не думаю, что вода будет иметь какой-либо немедленный эффект, если вода никогда не попадает в кабели - очевидно, что медная проводка окислится, если будет такая возможность.

Мой аргумент в пользу повторной прокладки кабеля отчасти заключается в том, что вы не можете разумно гарантировать, что текущий кабель высохнет, вместо того, чтобы разрастаться плесень / грибок и превратиться в слизистую грязь.

Влияние на электрические характеристики Попадание воды в кабельную систему передачи данных может серьезно повлиять на ее способность поддерживать приложения с высокой скоростью передачи данных, такие как Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. В некоторых случаях кабели, длина которых уже близка к пределу длины линии (и, следовательно, бюджету затухания) для стандарта, могут выйти из строя после наводнения. Это связано с тем, что при намокании кабеля его диэлектрические характеристики изменяются, что влияет на импеданс и соответствующие параметры затухания и возвратных потерь.

Конструкция кабеля и проникновение воды Распространено заблуждение, что ПВХ, материал, используемый для покрытия стандартного кабеля для передачи данных, является водонепроницаемым. Это не; гигроскопичен. Стандартные кабели категорий 5e и 6 имеют ПВХ-покрытие и предназначены для использования внутри помещений и не подходят для использования во влажных условиях.

Кабели, предназначенные для использования на открытом воздухе, где влага или вода присутствуют в любом количестве, включают меры гидроизоляции, такие как барьерные ленты и гелевый наполнитель, которые являются дорогостоящими и иногда ухудшают электрические характеристики. Также стоит отметить, что многие из этих гидроизоляционных гелей имеют нефтяную основу и поэтому не подходят для использования внутри помещений (за исключением точки разграничения), поскольку представляют опасность пожара. Действительно, расстояние, на которое могут быть проложены такие кабели внутри здания, обычно ограничивается национальными стандартами.

Кроме того, конструкция кабеля влияет на попадание воды. Кабели с низким содержанием дыма и нулевым содержанием галогенов (LSOH), как правило, имеют более низкую стойкость к проникновению воды, потому что используемые материалы оболочки даже более гигроскопичны, чем ПВХ. Кабели FTP с продольным экраном из фольги имеют лучшую стойкость к проникновению воды, поскольку экранирующий материал действует как водонепроницаемая лента. Однако следует отметить, что FTP все же не является водонепроницаемым.

Степень воздействия Эффект попадания воды также зависит от того, где и как долго находилась вода. Кратковременное воздействие на середину кабельной трассы из ПВХ с небольшим количеством чистой воды вряд ли окажет долгосрочное вредное воздействие. С другой стороны, если кабели LSOH, лежащие непосредственно на бетонной плите перекрытия, без защиты или изоляции, погружаются в воду на неделю, риск повреждения намного выше. Вода, содержащая растворенные загрязнители, например, от пыльной стяжки пола, также представляет больший риск.

Еще большую опасность, чем попадание воды через оболочку кабеля, представляет открытый конец кабеля, подвергающийся воздействию воды. Плотно скрученные пары внутри кабеля для передачи данных стимулируют капиллярное действие, которое может втягивать воду на значительные расстояния в кабель, нарушая электрические характеристики. Затронутый таким образом кабель почти всегда придется заменять.

Зависит от состояния кабелей, в которых он попал, например, в изоляции на кат. 5 должны быть отверстия, чтобы нанести серьезный ущерб.

Поскольку проходы, по-видимому, плохо вентилируются, возникает опасность для здоровья из-за роста грибка и плесени.

Честно говоря, я думаю, что cat 5e не является водонепроницаемым, поэтому у вас есть возможность использовать «внешний» класс cat5e ..... Меня всегда заставляли думать, что 5e нужно держать как можно более сухим .... Хорошо, небольшая влажность здесь и там никоим образом не окажет серьезного влияния на стабильность кабеля в оболочке из ПВХ. Но 5e следует использовать в помещении!

Меня больше беспокоит, где в здании расположены туалеты и насколько хорошо они вентилируются. Влажные, плохо вентилируемые туалеты - отличное место для образования плесени. Плесень представляет большую опасность, чем плохие кабели.

Я рекомендую вам обратиться к общественному монтажнику, который имеет опыт работы с коммерческими исками о пожарах и повреждениях водой. Вам, как ИТ-специалисту, будет сложно установить, что кабели повреждены или выйдут из строя со временем. Общественный оценщик, который этим занимается для людей со страховыми претензиями (по сравнению со страховыми компаниями, пытающимися ограничить претензии), обычно приведет к лучшему результату для вас.

Вода может повлиять на оптоволоконные кабели и соединения, если вода замерзнет, ​​вызывая макроизгиб, который приводит к потере оптической мощности.