Я новичок в работе с серверами и прошу прощения за то, что задаю простой вопрос.
У меня есть сервер HP Proliant ML350p Gen8 с интеллектуальным массивом p420i 500mg Cache.
Сервер имеет: 2 логических SSD-диска в конфигурации Raid 1; виртуальные машины программного обеспечения vmWare - это запущенные базы данных Windows 2012R.
Я все еще замечаю задержку обработки информации как при чтении, так и при записи.
Вопрос: позволит ли добавление еще одного Smart Array с кеш-памятью большего размера увеличить количество открытых каналов и, следовательно, повысить производительность?
Спасибо
При таком небольшом количестве дисков (2) добавление дополнительного контроллера позволит вам купить ничего вообще.
Скорее, ваш SSD может быть замедлен из-за отключенного частного кеша DRAM. Короче говоря, RAID-контроллер часто отключает внутренний кеш диска. Закончено нарочно, чтобы гарантировать максимальную доступность для дисков, кэши которых не защищены от электропитания.
Тем не мение, только для тестирования, вы можете повторно включить внутренний кеш диска. Точные шаги по повторному включению зависят от контроллера, поэтому вам нужно проверить руководство.
Помните, что если диски работают в течение длительного периода с включенным внутренним кешем, это может привести к потере данных в случае сбоя питания.