Привет, Сообщество сбоев сервера,
У меня 2 узла в моем dell c6100 которые не являются POSTing, это два верхних узла (1 и 3). Нижние 2 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО включаются (2 и 4). Мне нужна помощь в определении того, какую часть мне, возможно, придется заменить.
Первоначально я подумал, что мне нужно заменить верхний распределительный щит. Плата распределения питания Dell c6100 YJ9Y6
Вот мои журналы датчиков BMC. Вы можете видеть, что несколько датчиков недоступны.
Мертвый узел
Рабочий узел
Рабочие узлы имеют зеленые светодиоды питания в задней части. Неисправные узлы не имеют цветной подсветки светодиода - они не горят.
На передней панели рабочих узлов горит зеленый индикатор питания (выключатель питания), но мертвые узлы ничего не делают, когда вы нажимаете их выключатели питания - без подсветки, без POST или вывода видео.
Все порты Ethernet узла подсвечиваются и работают, поэтому я могу удаленно подключиться к BMC и получить журналы датчиков.
Когда я пытаюсь включить мертвый узел через BMC, я получаю это сообщение об ошибке:
«Пожалуйста, проверьте кабели функционального разъема».
Я не знаю, что это значит, кто-нибудь из вас?
Спасибо за вашу помощь и предложения!
РЕДАКТИРОВАТЬ - 6/6/2017
Я купил запасные распределительные щиты (верхний и нижний) в e-bay и заменил новые детали. Я прикрутил новые платы, снова подключил все кабели и загрузил сервер. Это не устранило проблему. Перед покупкой запасной части мне следовало провести базовую диагностику.
После того, как замена детали не дала положительного результата, я взял рабочий узел, вытащил его сзади и поменял его место на мертвый узел прямо выше. Известный рабочий узел все еще работал, так что это говорило мне, что проблема с мертвым узлом лежит на самой системной плате, а не в какой-либо из частей сервера, питающих эту позицию.
Один из моих узлов в моем C6100 загадочным образом умер вот так.
Я удалил узел, разобрал его, тщательно очистил с помощью воздушной тряпки, мини-пылесоса и т. Д., Вынул ЦП / ОЗУ и переустановил их.
Также нанесите свежий термопаста на ЦП, прежде чем снова включить тепловую синхронизацию.
Вы можете скачать официальное руководство по обслуживанию сервера здесь: https://cloudninjas.com/media/Dell-Technical-Guide/Dell-PowerEdge-C6100.pdf
Как только я снова собрал узел, он снова заработал нормально.
Я считаю, что примерно раз в год разумно просто разобрать и очистить машину, тот факт, что эти устройства постоянно включены, и что вибрация вентиляторов и т. Д. Работает все время, что вы действительно иногда получаете стружку, теряющую контакт и такие вроде.
Другая вещь, которую я также считаю полезной, - это очистить краевые контакты чистым ластиком белого карандаша. За эти годы я перепробовал множество вещей, и ничто не могло сравниться с работой чистого белого ластика для карандашей (творит чудеса с чипом на банкоматах и банковских картах :-))
Снимите салазки и очистите краевые соединители в том месте, где они входят в переднюю часть.