Сброс пароля SP с помощью перемычки P20 не работает на Sun Fire x4600 M2

В Серверы Sun Fire X4600 M2. Руководство по обслуживанию. говорит, что установка закорачивающей перемычки между контактами заголовка P20 приведет к сбросу пароля SP и сбросу пароля BIOS. Я установил перемычку, а затем полностью включил SP и систему, как следует из этой заметки:

Вы должны разрешить всему серверу, а не только SP, перезагрузиться в основной режим питания, чтобы завершить сброс пароля. Это связано с тем, что состояние перемычки P20 невозможно определить без работающего центрального процессора. Дождитесь окончания POST, когда вы увидите Пароль CMOS сброшен перемычкой сообщение, после которого сбрасываются пароли BIOS и SP.

Я подключил к системе монитор и увидел Пароль CMOS сброшен перемычкой, однако я все еще не могу войти в SP / ILOM с тем, что теперь нужно сбросить до значений по умолчанию:

username: root
password: changeme

Я попытался войти в систему через последовательную консоль, затем через ssh как root и, наконец, через метод https, но во всех случаях changeme пароль не сработал.

Пока я не пробовал переустанавливать или обновлять прошивку, но я бы предпочел этого избежать, если только мне не придется идти по этому пути.

Кроме того, в BIOS нет пароля, поэтому я могу без проблем войти в него.

К сожалению, у меня нет дополнительных сведений о причине, по которой перемычка не работает, но вы можете сбросить пароль с помощью ipmitool с помощью команд:

ipmitool user list 1

<Find the appropriate user id in the returned list>

ipmitool user set password <userid> <newpassword>

Адаптировано из Как сбросить пароль root iLOM на сервере Sun / Oracle X.