Монтаж кабеля поста маркировки

Так у меня на складе появилась главная станция и 5 подстанций. Меня наняли после того, как все кабельные работы будут выполнены. Теперь моя самая большая задача - пометить все кабели, потому что они проложили кабели без маркировки. Итак, поделитесь, пожалуйста, некоторой информацией и передовым опытом по установке кабелей после монтажа. Я думаю, мне нужно протестировать их все, но, возможно, у вас, ребята, есть более простые решения.

Патч-панели обычно обозначаются A-Z, 1-96 ожидаемой плотности, вам понадобится тестер с несколькими пультами дистанционного управления, что-то вроде http://a.co/iiNBjcx

ANSI / TIA / EIA 606, административный стандарт для телекоммуникационной инфраструктуры, предоставляет передовой опыт, рекомендации и предложения по созданию вашего стандарта этикеток.


Это зависит от вашей юрисдикции, но, например, NFPA 70 (Национальный электротехнический кодекс США) предусматривает, что весь брошенный кабель должен быть удален, а брошенный кабель - это кабель, который не имеет оконечной заделки и маркирован на обоих концах, готовый к использованию.