Назад | Перейти на главную страницу

Преобразование вентилятора HP ProLiant DL160 G6

Я наткнулся на этот форум, когда искал ответ на этот вопрос, и нашел отличный совет, по которому мне нужна дополнительная информация.

Я приобрел вышеуказанный сервер в корпусе 1U, однако он слишком шумный для своего местоположения. Я переместил материнскую плату в корпус 4u и надеялся использовать активное охлаждение, используя 2 вентилятора pwm, используя официальный сплиттер HP с адаптацией на 4 контакта.

Теперь этому серверу нужны все 6 разъемов для вентиляторов, подключенных к плате для загрузки, и эти разъемы в порядке, однако 12 вентиляторов на ПК, которым они действительно не потребуются для воздушного потока, из-за нового корпуса 4u и активного охлаждения на радиаторах.

Мой вопрос: могу ли я соединить провода вместе, чтобы сделать 1 одиночный 4-контактный разъем pwm, поскольку 1 провод датчика предназначен для ввода, а другой выводится, поскольку вентиляторы с сервера работают спина к спине, каждый со скоростью 8k об / мин, или мне нужно будет все 12 фанатов.

Рад предоставить дополнительную информацию, если потребуется. Я попытался добавить фотографии, но мне нужно было больше репутации для публикации.

Вариант, хотя и не совсем то, что вы бы назвали «правильным», - это создать разветвитель с желтой линией, разделенной между несколькими штекерными разъемами, которые затем подключаются к разъемам материнской платы. Примерная диаграмма приведена ниже:

|--- <yellow line only> -- <motherboard accessory fan header 0> | FAN ---|--- <passthrough red, black, yellow, and PWM> -- <motherboard CPU Fan header> | |--- <yellow line only> --<motherboard accessory fan header 1>

Желтая линия - это измерительный провод, который используется для определения частоты вращения вентилятора. Разделив это между несколькими заголовками, все они будут определять скорость вращения вентилятора и, таким образом, позволить вашему серверу загрузиться.

Другой вопрос: даже если вы можете это сделать, не так ли? Возможно, будет лучше вместо этого просто установить несколько очень тихих вентиляторов - их будет намного проще найти, поскольку теперь корпус 4U.

Мое решение заключалось в том, чтобы взять обычный корпусный вентилятор с 4-контактным ШИМ и подключить желтый контакт тахометра к макетной плате. Каждый разъем вентилятора на DL160 G6 имеет 2 контакта тахометра, так как на одном блоке вентилятора установлено два вентилятора. Поскольку для работы сервера необходимо только 4 блока вентиляторов без появления раздражающих сообщений POST, я взял каждый из двух контактов тахометра (контакты 4 и 6) от каждого из четырех разъемов вентиляторов (всего 8 контактов) и подключил к ним перемычку и подключил их к макету. Это позволяет сигналу от одного вентилятора корпуса поступать в каждый заголовок вентилятора, поэтому сервер загружается нормально. Этот метод также хорош, если один из вентиляторов вышел из строя и вам нужно быстрое решение. все остальные контакты вентилятора корпуса, такие как питание и сигнал ШИМ, были подключены к одному из разъемов вентилятора.

Для справки: контакт 1: 12 В (опционально), контакт 2: заземление, контакт 3: 12 В, контакт 4: тахометр 1, контакт 5: ШИМ, контакт 6: тахометр 2.