Назад | Перейти на главную страницу

Какова максимальная полезная длина кабеля SATA / SAS?

Речь идет о сервере DELL PowerEDGE SC1435. Я подумываю купить карту на базе LSI 1068e с двумя внутренними портами SFF-8087. Я собираюсь использовать машину с внешним корпусом для нескольких жестких дисков в качестве файлового сервера на основе ZFS. Я бы подключил карту с помощью кронштейна SFF-8088 (предположим длину 0,5 м). Другой кронштейн SFF-8088 на корпусе жесткого диска должен выходить на 4 порта SATA с намерением использовать его с дисками sata (предположим, что длина составляет 0,5 м). Какой будет максимальная рекомендуемая длина внешнего кабеля от SFF-8088 к SFF-8088?

Я выяснил, что максимальная длина кабеля sata не должна превышать 1 м. Для esata такая же длина не должна превышать 2 м. А для внешних кабелей SAS он не должен быть больше 8м. Я нигде не обнаружил, влияет ли кабель или привод на максимальную длину. Если я использую карту SAS и кабели SAS для преобразования в кабель SATA на последних 0,5 м длины, какое правило мне следует соблюдать?

На самом деле это сложный электрический вопрос, связанный с емкостью, перекрестными помехами, потерей сигнала и рядом других факторов. Однако из-за этого у меня болит мозг, поэтому в качестве практического правила давайте просто скажем, что пассивные кабели должны быть ограничены минимальной длиной и всегда должны оставаться в пределах спецификации.

На практике кабель немного длиннее, чем указано в спецификации, вероятно, все равно будет работать, но было бы плохо с вашей стороны пытаться сделать такую ​​вещь, и инженер, который написал спецификацию, найдет вас и убьет во сне.


Итак, для конфигурации:
[Controller]<--SAS Cable--><--SATA Cable-->[SATA Drive]
или
[Controller]<--SAS-TO-SATA Cable-->[SATA Drive]
общая длина двух кабелей между контроллером и диском должна быть ограничена максимальной длиной 1 метр (предел SATA).
Один метр - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫЙ ДЛИННЫЙ КАБЕЛЬ - мне было бы трудно найти прокладку кабеля, которая превышала бы таковую в большинстве серверов / стоек. Если вы находитесь в ситуации с внешней разводкой кабелей в стойке, обычно рекомендуется переместить машину, чтобы уменьшить расстояние.


Когда задействованы активные компоненты (как в вашем случае), все обстоит немного иначе.
Длина любого пассивного кабеля по-прежнему ограничена, но активные компоненты (по крайней мере частично) сбрасывают счетчик расстояния, поэтому в такой конфигурации:
[Controller]<--ESATA Cable-->[JBOD SAS Backplane]<==SAS Cables==>[SAS Disks]
длина кабеля ESATA ограничена 2 метрами (предел спецификации ESATA), а длина кабелей между объединительной платой JBOD и дисками SAS ограничена любым пределом SAS (я думаю, что это 3 метра, но не цитируйте меня по этому поводу) .

На практике вы не можете просто соединить кабели вместе для бесконечно длинной цепи (даже если вы вставляете активный компонент на каждом пределе расстояния) - в конечном итоге задержки, вносимые кабелями и оборудованием, начнут вызывать проблемы. . Достигаете ли вы других практических ограничений до этого (например, насыщения полосы пропускания контроллера).