Назад | Перейти на главную страницу

ИБП на 30А для обслуживания серверных стоек

К нашей серверной стойке подключены две выделенные цепи 208 В 30 А, каждая - к блоку распределения питания, установленному в стойке. Большая часть оборудования имеет резервные блоки питания, поэтому по одному на каждый PDU. Я не уверен, у кого это было установлено, но это кажется излишним для нашего относительно скромного количества оборудования - это не центр обработки данных с высокой плотностью данных.

В нашем здании часто возникают мерцания электроэнергии, и мы хотели бы установить там ИБП, чтобы все работало бесперебойно. В настоящее время в стойке находится наша сеть хранения данных, поэтому неожиданная потеря мощности - не лучший вариант.

Проблема в том, что мне не удается найти ИБП для обслуживания 208В / 30А. Если мы хотим сохранить нашу конфигурацию с двумя источниками питания, мы смотрим на двойные ИБП мощностью 4 кВт на общую сумму около 10 тыс. Долларов, что просто кажется глупым, когда общая потребляемая мощность приближается к 1 кВт.

Является ли это стандартом настройки 208 В / 30 А, и я просто не ищу подходящее место для силового оборудования? Стоит ли нам попросить электрика заменить разъемы L6-30 на разъемы L6-20 и вместо этого вставить выключатель на 20А? Другая наша серверная стойка отлично работает от одной цепи 120 В / 20 А.

Глядя на APC, вы можете купить онлайн-ИБП мощностью 2,1 кВт (SURTD3000XLT) примерно по 2 тысячи долларов за штуку. Или понижающий трансформатор (AP9626) примерно по 500 долларов за штуку.

Электрики тоже стоят денег. Было бы обидно снизить рейтинг вашей схемы и через пару лет обнаружить, что она вам нужна.

Замена розеток с 30А на 20А не идеальна. Помните, что вам нужно рассчитать максимальную отдачу от конкретной ноги и / или PDU. Максимальный выигрыш отображается при первом запуске сервера / оборудования. Кроме того, если источник питания выходит из строя или отключается от сети, нагрузка приходится только на одну ногу источника питания.

Мы установили розетки L6-30 по всему дата-центру, даже для стоек с низкой плотностью. Мы используем APC SymmetraPX. Этот блок обеспечивает 3 этапа / фазы обслуживания 30А. Отсюда мы можем по существу сбалансировать нагрузку между 3 фазами, чтобы выровнять нагрузку.

Один аспект, на который мы рассчитывали при подключении, - это редкое событие, когда все должно быть отключено. Когда эти серверы вернутся в сеть, они все будут потреблять немного больше тока. Если вы не запускаете по одной, вам могут понадобиться эти цепи на 30 А.

Когда вы ищете блок резервного питания от батареи, всегда рассчитывайте максимальную нагрузку для каждой системы; тогда дайте еще немного. Как уже говорилось, APC производит отличный продукт, и они должны быть способны выдерживать 5 кВт и ниже. Eaton - еще один хороший продукт, который можно легко масштабировать с меньшими конечными нагрузками.