Мы купили несколько блоков распределения питания на 30 ампер 208 В, у которых всего 9 розеток. Серверы, которые мы подключаем к этим блокам распределения питания, не будут использовать полные 30 ампер (при 80% или фактически 40%, так как мы используем резервное питание), поэтому нам нужно найти способ подключить более 9 серверов к одним и тем же 9 розеткам, чтобы мы ' Мы не будем тратить впустую мощность, за которую мы платим.
Я подумал об использовании кабеля с Y-образным разделением вроде этого: http://www.cablesandkits.com/power-cord-c14-c13-splitter-cable-awg-p-515.html
Это позволит мне подключить два сервера к одной розетке.
Каждая отдельная розетка может обеспечить мощность 12 А, а отдельные серверы вряд ли будут потреблять более 3 А при максимальной нагрузке, поэтому она должна обеспечивать достаточную мощность.
Вопрос в том, есть ли другая причина, по которой это может быть плохой идеей, и есть ли какое-либо другое решение, кроме покупки PDU с большим количеством розеток (чего я не хочу делать, потому что я должен использовать горизонтальные PDU на этих стойках и других). с большим количеством емкостей потребляют больше пространства U).
В общем, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, во многом такие же, как и с двойными адаптерами и платами питания в вашем доме. Некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться:
Что касается себя, я бы никогда не стал их использовать снова, но это в основном потому, что компания, в которой я работаю, видит выгоду в том, чтобы тратить дополнительные деньги на две или четыре шины питания с дистанционным переключением 0RU для все, поэтому наличие доступных портов питания редко, если вообще когда-либо, является проблемой. В наши дни наличие достаточного количества доступных усилителей вызывает большую озабоченность, чем физическое пространство в среде, в которой я работаю.