Назад | Перейти на главную страницу

Нат говорит, что ИБП APC работает от батареи. Это не

В течение двух дней мой Smart-UPS 1500 RM сообщает, что он работает от батареи, но это явно не так, поскольку он проработал более двух дней, указывая на 100% -ную батарею и время работы 01:30:00. Батарейки заменили пару месяцев назад.

У меня сейчас нет физического доступа к приставке, и, если возможно, я бы хотел, чтобы ИБП не отключался и снова включается (потому что все должно быть выключено).

Я использую nut под Linux, и его результат:

battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.mfr.date: 2009/07/14
battery.runtime: 5160
battery.runtime.low: 300
battery.temperature: 27.0
battery.type: PbAc
battery.voltage: 27.5
battery.voltage.nominal: 24.0
device.mfr: American Power Conversion
device.model: Smart-UPS 1500 RM
device.serial: AS0351210216
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.serial: AS0351210216
driver.parameter.vendorid: 051d
driver.version: 2.6.4
driver.version.data: APC HID 0.95
driver.version.internal: 0.37
input.sensitivity: high
input.transfer.high: 253
input.transfer.low: 208
input.voltage: 240.4
output.frequency: 50.0
output.voltage: 240.4
output.voltage.nominal: 230.0
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 617.3.I
ups.firmware.aux: 1.5
ups.load: 20.8
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2003/12/15
ups.model: Smart-UPS 1500 RM
ups.productid: 0002
ups.serial: AS0351210216
ups.status: OB
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: -1
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -1
ups.vendorid: 051d

Перезапуск демона ореха не решает проблему. Есть еще предложения?