IIS с использованием общей конфигурации не может запуститься после отключения питания

Я столкнулся с этой проблемой, когда вчера наша серверная ферма vms полностью потеряла питание и не смогла найти способ ее предотвратить.

У меня есть несколько узлов, использующих общую конфигурацию в общей папке. Когда общая конфигурация была экспортирована, она была зашифрована (это необходимо, чтобы вы могли нажать кнопку ОК).

И все узлы работали до вчерашнего дня, все они случайно потеряли питание. Затем я заметил, что все пулы приложений на всех узлах остановлены. При поиске основной причины я обнаружил, что и служба WAS, и служба W3SVC не могут запуститься из-за сбоя чтения общей конфигурации.

Единственный способ, который я нашел, это исправить, - это немного изменить общий путь конфигурации и вернуться назад (добавить пробел, затем удалить), а затем применить. Я получу всплывающее окно, чтобы снова ввести пароль шифрования. После этого я должен проделать это на каждом из узлов! Кроме того, вручную запускайте службы WAS и W3SVC, запускайте все пулы приложений, запускайте все веб-сайты на каждом узле! Это просто смешно!

Не уверен, что вижу редкий случай. Кто-нибудь видел это раньше? Но я определенно не хочу делать это снова, если власть снова пропадет. В любом случае, чтобы предотвратить потерю пароля шифрования, используемого IIS? Спасибо.

Я переместил этот вопрос из Stack Overflow, поскольку там он был не по теме. В конце концов я обнаружил, что отключение электричества испортило настройки безопасности общего доступа на хосте общей папки. Я добавил всех в общий список пользователей, а затем удалил его, и теперь узлы работают нормально. Надеюсь, это поможет другим в будущем.