У меня есть APC UPS 620 и сервер Windows Server 2012 R2 (не виртуальный). Сервер и ИБП соединяются оригинальным сигнальным кабелем последовательного интерфейса APC.
Некоторые поисковые запросы показывают, что PowerChute v7.05 поддерживает последовательную передачу сигналов, но эта версия восходит к 2007 году, то есть еще до 2012 года.
Как лучше всего контролировать мой ИБП APC в этом случае?
Настроен http://www.apcupsd.com/ до сих пор, http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#a-simple-configuration-for-a-serial-smartups работает
UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE COM1
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
Также можно добавить рассылку писем, полезные ссылки:
Распознается ли последовательный кабель APC в диспетчере устройств? Я помню, что возникла проблема с драйвером для моей системы (в данном случае Windows 10).
Ссылка на драйвер: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Последовательный кабель в моей системе: Prolific APC USB для последовательного порта