У меня есть DL380 G7 с 8 дисками SAS по 600 ГБ со скоростью вращения 10 000 об / мин. Я просто провожу диагностику перед запуском в производство. До сих пор никаких ошибок не возникало, пока я не запустил компакт-диск HP SmartStart (последняя версия v8.70 B).
Ошибка такая:
An unexpected exception occurred while performing an operation.
Exception message: CISS_StatusHanlder::evalulate:commandStatus = 4 (INVALID)
Device: Hard Drive 8, Storage Controller in Slot 0
Property Name: Bad Target Count
Очевидно, я подумал, что диск 8 неисправен. Я поменял местами диски 8 и 1, ожидая, что ошибка последует за диском. Но этого не произошло. Я все еще получаю ту же ошибку, что и выше. Затем я установил запасную объединительную плату (у меня были запчасти). Ошибка ВСЕ ЕЩЕ сохраняется. Я удостоверился, что все прошивки и ПЗУ на этом сервере имеют последние версии.
Также я должен уточнить, что диагностика HP НЕ показывает какое-либо оборудование на сервере (включая диски / RAID-контроллер) как неисправное. Все они проходят испытание.
Вышеуказанная ошибка видна на экране Журнал> Журнал ошибок программы HP Insight Diagnostics, с которой я столкнулся.
Есть идеи, как я могу диагностировать, в чем проблема с этим сервером?
Я бы не стал утруждать себя диагностикой заранее. Также нет необходимости использовать HP Insight Diagnostics для проверки дискового массива. Утилита конфигурации массива (или инструмент Smart Storage Administrator) отлично справляется с этим. Вот чему я доверяю.
Просто установите сервер как обычно и решайте любые проблемы, используя обычные функции мониторинга.
Компакт-диск HP SmartStart не рекомендуется. Пожалуйста, используйте текущий Пакет обновления HP для ProLiant DVD для обеспечения, прошивки и диагностики.