У нас есть HP Proliant ML350 G6 со встроенным контроллером sas raid. Так как 3 дня сервер запускается утром без этого рейда. Все остальные HDD / SDD в порядке.
Мы установили ServicePack 2014.09, заменили материнскую плату-аккумулятор и сняли рейдовую батарею (выглядела некрасиво, похоже, может быть повреждена, по прибытии будет вставлена новая).
HP сообщает об ошибке 1796 "
1796-Drive Array - Array Accelerator Not Responding ... ... Array Accelerator временно отключен. "На этой странице: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01702138
После перезагрузки сервер в порядке. В чем может быть проблема?
Причиной этой проблемы был неисправный жесткий диск. Вчера он провалился. Я удалил неисправный жесткий диск и подождал, пока рейд восстановится. Сегодня утром сервер загрузился правильно.
Как я могу определить состояние здоровья raid-дисков HP?
Батарея, подключенная к кэш-модулю RAID-контроллера, позволяет кэшу записи (ускорителю массива) работать. Без батареи ускоритель массива отключен.
Сервер ML350 G6 продавался с 2009 по 2012 год, а батареи HP RAID служат 3-5 лет. Значит, ваш старый аккумулятор мог умереть. Просто замените его новым аккумулятором, и все будет в порядке.