Я собираюсь установить ESXi 5.0U2 на RAID10, доступный с помощью HP Smart Array P400i. (Сервер - это DL580 G5.) Однако я заметил, что в утилите на основе ПЗУ отсутствуют многие функции браузерной утилиты HP Array Configuration Utility, но последняя работает только в дистрибутивах Windows или Linux.
Я не могу выполнять сквозную передачу PCI на этом сервере, поэтому, насколько я понимаю, я не могу просто установить ACU в гостевую ОС и рассчитывать на то, что что-то получится.
Единственный способ, которым я могу использовать ACU, - это установить Windows на отдельный диск для загрузки, когда мне нужно управлять массивом, но это очень неудобно, а также ничего не делает для мониторинга.
Есть ли у меня лучшие варианты управления аппаратным RAID на таком хосте?
В настоящее время есть несколько хороших вариантов решения этой проблемы. Утилита RAID на основе HP BIOS предназначена только для быстрая и простая конфигурация логического диска. Для более сложных аранжировок вам необходимо использовать одно из следующих:
В HP SmartStart и Пакет обновления для ProLiant Загрузочные диски позволяют выполнять детальную настройку массива, поскольку они загружают сервер в автономную среду конфигурации Linux.
Новый Автономный компакт-диск с служебной программой настройки массива это загрузочный компакт-диск емкостью 100 МБ и более быстрый способ выполнить начальную настройку. Он загружается либо в инструмент командной строки ACU, либо в полный графический интерфейс ACU.
Загрузочный диск Linux с hpacucli
Инструмент был моим старым подходом до того, как я начал использовать загрузочные компакт-диски HP.
Моя типичная установка VMware ESXi будет выглядеть так, как показано ниже, где я выделил бы логический диск емкостью 16 или 18 ГБ для ESXi, чтобы на нем можно было жить, а остальное отдал бы VMFS:
/opt/hp/hpacucli/bin # ./hpacucli ctrl all show config
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded) (sn: 5001438010A99E30)
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (18.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 2 (392.1 GB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 250 (WWID: 5001438010A99E3F)
После того, как вы установили ESXi, вы должны добавить Драйверы HP CIM и Утилиты HP пакеты. Они предоставят вам отчеты по HP для VMware. и служебные программы командной строки HP ILO и массива.
Это даст вам возможность полностью управлять массивом хранения из командной строки VMware.
Примечание:
PCI-транзит контроллера Smart Array работает, когда серверное оборудование поддерживает его. Рассматриваемая система слишком старая и не поддерживает ввод-вывод VMware VMDirectPath. В более новых системах ProLiant я полностью могу передать контроллер Smart Array или иным образом виртуальному гостю.